Inductieplaat aansluiten, kookgroep of 3 fasen?

Giovanni

  • #1
Ik vervang in mijn nieuwe huis de keramische kookplaten (3 fasen aansluiting) door een inductieplaat die 2 fasen nodig heeft (7.3kW).

Kan ik nu beter een kookgroep plaatsen (2 x 220) of kan ik ook gewoon 2 fasen van de bestaande 3-fasen aansluiting pakken?

En moet zo'n inductieplaat achter een (4-polige) aardlekschakelaar?

Liefst laat ik situatie zoveel mogelijk ongewijzigd in verband met de kosten.
 

Toon

  • #2
Het wordt dus de 3fase-groep laten ombouwen naar een kookgroep, deze moet ook achter een aardlekschakelaar.

Of anders kijken of het misschien mogelijk is om de kookplaat of 3fase aan te sluiten.
 

Fiesiekus

  • #3
2 fasen van de 3 gebruiken zal niet gaan. Er moet een nul bijgetrokken worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
90% zeker dat deze plaat ook werkt op 3fasen, het is gewoon een kwestie van de plaatjes juist omsteken.2 fasen 1 nul is geen enkel probleem mist de fasen wel verschillend zijn.
 

Giovanni

  • #5
Hmmm, het is me nog steeds niet helemaal duidelijk, sorry :oops:

Als ik nu vanaf de 3-fase aansluiting bij de kookplaat de L1 + "nul" en L2 + "nul" pak, dan heb ik toch 2 fasen 220V ?

Dat zou betekenen dat ik deze groepen alleen op de juiste manier op de inductieplaat moet aansluiten, maar de meterkast ongemoeid kan laten.

Of zie ik dat verkeerd?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Klopt als een bus.

L1-N-L2

L3 sltuit je in de stekker dus dan niet aan.

Kijk even op de schema's bij de plaat hij staat er vast tussen, kom je er nog niet uit post dan de schema'tjes even dan zeggen wij wel welke op de ongewijzigde krachtaansluiting kan.
 

Appeltje

  • #7
Mag dit gewoon? Met het oog op logische opbouw zou ik er niet zo snel voor kiezen. Is natuurlijk wel de mooiste oplossing maar ik vraag me af of het ook mag...

Gr. ries.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ja dat mag en kan gewoon.
De installatie voldoet aan de NEN1010.
Het apparaat aan de machinerichtlijn.

Een perilex is of bedraad als 2x230v+pe of als 3f+n+pe dus daar zit al geen logica in.
Van meterkast tot perilex is een normale logische kracht aansluiting.

Echter je gebruikt daar maar 2 fasen van en die aansluitmogelijkheid staat gewoon in de manual en voldoet daarmee aan de machine richtlijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu