Inductie plaat - 3 fasen 1 keer nul gebruikt

Draadje

  • #1
Omdat ik niet vreemd ben met elektra, zit me toch iets dwars.
Ik werkte vroeger veel met elektra (onderhoudsmonteur fabriek).

Tegenwoordig hier en daar als hobby. Ik kan zelfstandig gehele (huis) installaties maken en groepenkasten vanaf de meter. Tot heden (doe het al 30 jaar) heb ik nog nooit (afkloppen) enige storing o.i.d. wat door mij is aangelegd gehad.

Nu ter zake, onlangs moest ik bij een kennis komen, die dacht dat hij iets rook. Zijn inductie plaat, waar ik de storing vermoedde is aangesloten op 3 fasen met 1 x nul. Het moet dadelijk met 2 fasen, maar het probleem is dat de pirelex maar 1 nul voert. Normaliter wordt dan de bruine draad gebruikt.

Ergens in mijn achterhoofd vindt ik het überhaupt vreemd dat bij 3fasen (verschuiving 120 graden ) 1 x nul wordt gebruikt zodat de afgaande stroom via deze ene nul verloopt (hier schiet mijn kennis tekort) terwijl bij 2fasen 2 x nul wordt gebruikt (uiteraard is dat logisch).

Ik wil nu weten waarom bij 3fasen 1 nul genoeg is i.v.m. warmteontwikkeling, want de inductie plaat was aangesloten als 2 fasen met n3 niet aangesloten (pen loos) dus 2 x 220 met 1 x nul ! Vandaar dat mijn kennis de brandlucht rook bij de meter! (uiteraard ook aarde).

1. Waarom 1 x nul bij 3 fasen, warmte afgaande nul t.o.v. 2 x nul bij 2 fasen?
2. Hoe kan die plaat zolang (2½ jaar) met 1 x nul gewerkt hebben zonder problemen (alleen de laatste 2 weken zwakke brandlucht!)?

Gaarne reactie,
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Omdat de fasen in een driefasen net 120 graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn heffen de stromen elkaar deels op.
Het is zelfs zo dat als fase 1, 2, en 3 dezelfde stroom voeren er geen stroom meer gaat door de nul.
Bij 2 x 230 V is het echter zo dat de 2 fasen vaak dezelfde fase zijn en dus i.p.v. elkaar deels op te heffen bij elkaar genomen moeten worden.
Dus 2 x 16 A = 32 A en dat gaat 2,5 mm² niet leuk vinden.

De bruine draad word nooit als nul gebruikt. Je moet een bruine eruit halen en vervangen door een blauwe.

Wat is er verbrand?
Volgens welk schema is de plaat nu aangesloten?
 

Wittenico

  • #3
In mijn school periode is mij geleerd dat een bruine draad in bijv. een perilex als nul gebruikt wordt. Mits dit aangegeven word en dan spreek ik over circa 10 jaar geleden. Ik weet niet hoe dat nu vastgesteld is, wel weet ik dat ik het nog steeds wel tegenkom in keukens.
 

Draadje

  • #4
Navraag bij pelgrim, gedaan: antwoord de bruine draad in de pirelex steker, wordt gebruikt bij 2 x fase + 2 x nul als nul!

2e Verbrand was nog niet echt iets, wel lichte zwarte plekken bij de fase aansluiting bij de meter (zekering 25A) x 3 !
De blauwe draad ! met name was zwart geblakerd!

3e aansluiting ga ik als volgt doen.

Nieuwe meterkast 12 groeps met 3 aardlek automaten van 30 mA.

3 fasen groepenkast met 1x fornuis groep .

4e de inductie plaat wordt nu aangesloten als volgt,
Steker pirelex: n1 + l3 wordt blauw + bruin
l2 + l1 wordt zwart + zwart aarde is 5 (geel/groen).

Pirelex stopcontact: idem alleen is n1 zwart (met bandje blauw gemerkt bij stopcontact en fornuis groep )l3 is blauw l2 en l1 beiden zwart.
en 5 aarde

Gr

Draadje
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
En mij is geleerd dat dat alleen mag bij kabel omdat daar geen andere kleur ingetrokken kan worden.
Hoe kan jij bij de meter aansluitingen?dat zit normaal gesproken gezegeld.
En aan je vraag te beoordelen ben je geen elektrieker met zegel rechten.
 

Draadje

  • #6
The headhunter schreef:
En mij is geleerd dat dat alleen mag bij kabel omdat daar geen andere kleur ingetrokken kan worden.
Klopt, pirelex steker is kabel ingang inductie!!

dat is inderdaad zoals anderen schrijven al zeer lang zo.

De inductie plaat is van het merk pelgrim.

en is aangesloten destijds door een erkende installateur!

ik ben dat niet maar ik zie wat ik tegenkom bij particulieren!

ik weet zeker dat ik precieser werk als menig erkende installateur.
ik doe geen concessies vwb materialen,en werk altijd volgens nen 1010 en nen 3040 .

gr

draadje
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Beste draadje,

Is dit onderwerp nu bedoeld om informatie te krijgen over de manier van aansluiten?
Of om aan te geven hoe goed je je eigen werk vindt en te vertellen dat sommige installateurs er niets van bakken?

Houd er dan wél rekening mee, dat alle elektra installaties en groepenkasten, die je (bij jezelf en bij anderen) aanlegt, door de meeste verzekeringsmaatschappijen niet als "vakkundig" aangelegd beschouwd zal worden, en ze in voorkomend geval van brand geen uitkering zullen doen.

Daarnaast is het op dit forum niet toegestaan positieve of negatieve beoordelingen te doen over monteurs of bedrijven.
 

Draadje

  • #8
>Niet mijn bedoeling by the way.

Vwb verzekering heb je gelijk, maar ik ben wel eens bij iemand geweest die brand heeft gehad(elektra) wat wel was aangesloten door erkend installateur. Maar hij had zelf iets veranderd, verzekering betaalde gewoon uit.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
De ene verzekering is wat dat betreft strenger dan de andere.

Maar goed, je vraag is blijkbaar beantwoord.

Slotje.
 