In fases werken aan CV-installatie

Bembi

  • #1
Dag,

hier in huis ben ik bezig met klussen. Het gaat in fases. Daardoor moet ik, zoals ik het nu voor me zie, de komende tijd 3 x de cv leeg laten lopen, werken en weer bijvullen/opstarten.

Vraag: is dat slecht voor een cv-installatie? Of is het misschien wel beter om alles in 1 te doen, maar moet zo'n installatie dat aankunnen?

Groet, topti
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
De installatie kan het wel aan, je zal alleen vaak moeten ontluchten, want vers water slaat dood, en geeft zuurstof af, wat er weer uit moet.
ik weet niet of je eventueel een klok thermostaat hebt, maar die zijn vaak als ze geen back up battarij hebben, hun programma kwijt als de stroom langere tijd van de ketel is

groeten b
 

Bembi

  • #3
Dank Boudewijn.

Hoeveel liter water gaat er eigenlijk in zo'n systeem (jaren dertig woning 110 vierkante metr, ik meen 300 kuub).

groet!
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Hoeveel liter water? hang er een watermeter aan :lol:
het is te berekenen, maar dan heb je info nodig over de radiatoren, leiding lengtes en diameters.

groeten b
 

Bembi

  • #5
Ok, thanks
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ik heb in een soortgelijke situatie wel eens kogelafsluiters gebruikt per verdieping.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu