Hulp bij aansluiten lampen

Feib

  • #1
Hallo , daar onze elektricien naar een ander land gaan wonen is zit ik met het volgend probleem :

Er zouden 2 inbouwspotjes boven het schuifraam moeten komen

De elektricien had de kabels groen blauw bruin klaargelegd


Ik heb me door een bouwmarkt laten halogeenspots laten aanpraten waar ik de halogeen spot uitgehaald heb en led spots aangekocht

die spots zijn 3w 230volt gu10

kan iemand me zeggen hoe ik dit moet aansluiten ?

Er zit geen transfo bij

ik heb een hoogte van ongeveer 7 cm , is dit genoeg of dien ik isolatie weg te snijden ?

alvast bedankt voor de hulp
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Neem aan dat je met groen geel/groen bedoelt? Normaal gesproken zouden de lampjes tussen blauw en bruin moeten werken, aangenomen dat ipv zwart, bruin als schakeldraad gebruikt is?
 

Feib

  • #3
Ja dat klopt het is geel groen

dat lampje werkt idd als ik hem via het kroonsteentje aansluit

maar dat is net mijn vraag , hoe sluit ik nu het tweede lichtje aan ?

mag ik gewoon blauw in e wago plaatsen en vanaf wago naar lamp 1 en lamp 2

En bruin die schakeldraar is ook doorlussen via een wago ?

Of zie ik dit te simpel ?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Nee hoor, je ziet het niet te simpel. Je kunt het tweede spotje zoals omschreven doorlussen.
 

Feib

  • #5
Ok ,hartelijk dank voor het snelle antwoord
 

Feib

  • #6
Ik had nog juist het vraagje hoeveel ruimte er moet zitten tussen je isolatie glaswol en het spotje

ik heb er 3 gemonteerd en bij 2 heb ik de isolatie errond
weggesneden maar ben het bij het tweede vergeten en kan er ook niet meer bij

het spotje is een led spotje van 3 watt en mijn isolatie zit vijf cm hoger , is dit genoeg ?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.