HR-ketel icm kamerthermostaat inregelen

FrankBvO

  • #1
Sinds een paar dagen hebben we een Atag Enigma HR combiketel met een BrainQ kamerthermostaat en een buitenvoeler.

Nu ben ik bezig om de de kamerthermostaat goed in te stellen. Standaard staat het programm op 7:00-9:00 21 graden en 16:00-22:30 21 graden. Atag spreekt over ruimtetemperatuur.

Aangezien wij op andere tijdstippen verwarming willen heb ik 2 programma's ingesteld:
6:00 - 7:00 19 graden
17:00 - 22:00 20 graden

Het komt er op neer, dat ik graag zou willen dat om 7:00 uur het ca. 19 graden is en van 17:00-22:00 uur 20 graden.

Het systeem van HR ken ik nog niet zo goed. Is de instelling van mijn programma's juist en hoe gaat een HR ketel met de programma's om, 'berekent de ketel' wanneer het verwarmingproces moet worden gestart en bij welke temperatuur gaat de ketel verwarmen (bij mijn vorige kamerthermostaat was dit een halve graad onder de gewenste temperatuur). Speelt de buitenvoeler hierbij een rol (waarschijnlijk moet ik dan de kamerthermostaat instellen dat er een buitenvoeler is)?

De radiatoren worden langzaam warm, misschien hoort dit bij een HR ketel.

Hopelijk heb ik een en ander zo goed mogelijk beschreven en kan iemand mij van advies dienen.

Alvast bedankt,

Frank
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi frankBvO,

Eerst zou ik graag weten wat voor installatie er aan de ketel is aangesloten, radiatoren - vloerverwarming - convectoren :?:

Of zijn het alleen maar radiatoren in een normaal geïsoleerde woning.

Dan rijst de vraag waarom er een buitentemperatuuropnemer is geplaatst dat heeft wel of geen reden:?:


Vr Gr
 

FrankBvO

  • #3
Beste Cvolieboy,

Het huis is een eengezinswoning, hoekwoning. Normaal geïsoleerd en er zijn radiatoren met thermostaatkranen. Omdat het een HR-ketel betreft, adviseerde onze installateur ook een buitenvoeler aan te sluiten, die samen met de BrainQ en de ketel moet bepalen hoe lang, wanneer er moet worden verwarmd.

Inmiddels heb ik nog een keer met de installateur contact opgenomen en ik heb begrepen dat ik de thermostaat BrainQ moet instellen met de uren waarop wij een bepaalde temperatuur wensen. Afhankelijk van dat tijdstip zal berekend worden hoever vooruit de ketel moet verwarmen. Daarnaast moet de BrainQ zich 'inleren' en dat kost een dag of 10. Misschien is het daarom te vroeg om nu al de instellingen aan te passen of verdere inregelingen op de gehele installatie toe te passen.

En verder begreep ik van de installateur, dit forum en hier en daar een artikeltje op Internet, dat de HR ketel langzamer (geleidelijker) verwarmd dan een VR-ketel of een conventionele ketel. Onze vorige ketel ging verwarmen, radiatoren snel heet. Temperatuur in de woonkamer is bereikt en radiatoren koelen weer af. Je krijgt dan meer pieken en dalen in de temperatuur. En de HR-ketel doet dit meer geleidelijk. Dat zal een kwestie van wennen zijn.

Groeten,

Frank
 

Xr8

  • #4
Hallo, dat de radiatoren minder warm worden hoort bij de HR ketel, deze probeert met een lagere watertemperatuur te stoken, omdat dan de warmtewisselaar minder warm wordt, en het rendement daarom wat hoger is.

Wat betreft het aansluiten van de buitenvoeler, er kan dan sprake zijn van weersafhankelijk regelen, dit vergroot inderdaad het comfort, bedenk echter wel dat dit ook terug te vinden is in de gasrekening.

Afhankelijk hoe de regeling ingesteld is zal deze namelijk niet meer rekening houden met de ruimtetemperatuur, maar afhankelijk van de buitentemperatuur een aantal graden water gaan maken. Hiervoor is een aantal parameters in te stellen, welke bepalen hoeveel graden dit is. Ben niet goed op de hoogte van ATAG en weet zo niet uit mijn hoofd hoe dit precies ingesteld moet worden bij dit merk.

Omdat er niet naar de ruimtetemperatuur gekeken wordt zal de ketel in de praktijk meer warmte op gaan wekken dan eigenlijk nodig is, de thermostaat kraan instelling bepaald tot wat voor temperatuur er in een bepaald vertrek warmte afgenomen wordt. Er is echter geen koppeling naar de ketel. Deze zal dus langer door blijven stoken.

Wanneer het niet nodig is om deze vorm van regeling toe te passen zou ik het niet aanraden, comfortabeler is het echter wel.

Succes.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Frank,

Het is aannemelijk dat u vanwege uitsluiten thermostaatkranen geen ruimte compensatie gebruikt, dat heeft tot gevolg dat de optimalisering niet of nauwelijks werkt.
U zal dus lang kunnen wachten op het warm worden van de installatie op het gewenste tijdstip.

De optimalisering bepaald het tijdstip van stoken zodat de installatie dan op de gewenste tijd op temperatuur is.
Dat werkt dus niet op de manier zoals u beschrijft.

Dat het met een HR ketel langer zou duren dan met een VR ketel heeft niets te maken met HR of VR maar met het moduleren van de ketel.
Uw oude ketel zal niet van het modulerende type zijn geweest maar aan / uit en dan wordt de verwarming afwisselend heet en koud.

U kan kiezen om de tijdklok vroeger te zetten met de starttijd.

En de kromming van de stooklijn iets aan te passen omdat het CVwater in een bepaalde situatie afhankelijk van de buitentemperatuur iets te laag blijft waardoor het verwarmen langer duurt.

Vr Gr en succes ermee
 

FrankBvO

  • #6
Hallo cvolieboy,

Bedankt voor de toelichting en informatie. Ik ga het op mijn gemak eens bekijken met de instellingen van de klokthermostaat. Het is een kwestie van proberen.

Vriendelijke groeten,

Frank
 

FrankBvO

  • #7
Xr8 schreef:
Hallo, dat de radiatoren minder warm worden hoort bij de HR ketel, deze probeert met een lagere watertemperatuur te stoken, omdat dan de warmtewisselaar minder warm wordt, en het rendement daarom wat hoger is.

Wat betreft het aansluiten van de buitenvoeler, er kan dan sprake zijn van weersafhankelijk regelen, dit vergroot inderdaad het comfort, bedenk echter wel dat dit ook terug te vinden is in de gasrekening.

Afhankelijk hoe de regeling ingesteld is zal deze namelijk niet meer rekening houden met de ruimtetemperatuur, maar afhankelijk van de buitentemperatuur een aantal graden water gaan maken. Hiervoor is een aantal parameters in te stellen, welke bepalen hoeveel graden dit is. Ben niet goed op de hoogte van ATAG en weet zo niet uit mijn hoofd hoe dit precies ingesteld moet worden bij dit merk.

Omdat er niet naar de ruimtetemperatuur gekeken wordt zal de ketel in de praktijk meer warmte op gaan wekken dan eigenlijk nodig is, de thermostaat kraan instelling bepaald tot wat voor temperatuur er in een bepaald vertrek warmte afgenomen wordt. Er is echter geen koppeling naar de ketel. Deze zal dus langer door blijven stoken.

Wanneer het niet nodig is om deze vorm van regeling toe te passen zou ik het niet aanraden, comfortabeler is het echter wel.

Succes.
Hallo Xr8,

Bedankt voor de informatie. Ik ga deze informatie, samen met die van cvolieboy, meenemen en op een rustig moment bekijken met de waarden van de klokthermostaat.

Wordt vervolgd.

Groeten,

Frank
 