Honeywell round laat CV in de nacht regelmatig aanslaan

jaza

  • #1
In zomer 2022 heb ik bij ons een nieuwe ketel (Remeha Calenta) met thermostaat (Remeha qSense) laten installeren. Nu heb ik de thermostaat vervangen door een Honeywell Round modulation. Sinds de wissel heeft de ketel ander gedrag dan met de oude thermostaat.
Als de ketel geen warmtevraag heeft (bijv in de nacht), slaat hij regelmatig (ongveer om de anderhalf uur) kortstondig even aan. Hierbij knippert het kraansymbooltje en brand het circulatie pomp symbooltje.

Het maakt niet uit of ik de thermostaat op modulatie of aan/uit mode zet, beide gevallen is dit gedrag.

Waarom doet de ketel dit en kan dat ook voorkomen worden?
 

ADDave

  • #2
Dat ligt niet aan de thermostaat. Als je de comfort-stand van het tapwater uitzet op de ketel zou het over moeten zijn.
 

Auto-Geen

  • #3
De thermostaat laat de ketel niet aanslaan ( tenzij vorstbeveiliging ) maar de de warmhoudfuctie van het warmwater.

Bij de Remeha Calenta heb je de keuze om met parameter 4 de instellingen van deze functie te wijzigen.
0 = Comfort (warmhoudfunctie ingeschakeld,
sneller warm water)
1 = ECO-stand (warmhoudfunctie uitgeschakeld)
2 = Regelaarafhankelijk (deze instelling gebruik je wanneer je de warmhoudfunctie via de eTwist
of iSense wilt in- of uitschakelen)
 

Auto-Geen

  • #4
Meningen zijn niet verdeeld. :lol:
 

jaza

  • #5
Bedankt voor de tip! ik heb het nu gevonden. Bij de Calenta Ace is dit blijkbaar code DP200 (warmwater modus) en moet op 2 worden gezet om eco mode in te schakelen.

 