Hoe meterkast uitbreiden met nieuwe groepen + zonnepanelen

JERO79

  • #1
De huidige situatie in mijn meterkast:

  • - 3 x 25A hoofdzekeringen
    - Domme meter
    - Holec groepenkast (voor 2x11,5 modules)
    - Geen hoofdschakelaar
    - 2 x aardlekschakelaar 4 polig 40A (4 modules breed)
    - 7 groepen 16A (1 module breed)
    - Contactdoos (2,5 module breed)


Ik wil graag 4 groepen laten toevoegen (2 nieuwe apparaten keuken, garage/buiten groep en airco groep) en voorbereidingen treffen voor het in de toekomst aansluiten van circa 5000Wp aan zonnepanelen.

Dit laat ik uiteraard door een installateur doen, maar ik wil wel graag zelf weten wat er moet gebeuren zodat ik een goede offerte kan aanvragen.

Ik heb een en ander uitgezocht op dit forum en andere sites en kom tot de conclusie dat er een hoofdschakelaar dient te worden gemonteerd en dat er per 4 groepen een aardlekschakelaar aanwezig dient te zijn.

De zonnepanelen omvormer zou aangesloten kunnen worden op 2 of 3 aparte 16A groepen (elk op een fase) of bij voorkeur middels een 3x16A groep, zonder aardlekschakelaar. Bij voorkeur handhaaf ik de huidige groepenkast, maar volgens mij kom ik dan moduleruimte te kort.

Wat zou voor mij de handigste opstelling/inrichting zijn?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Het zou in de huidige kast kunnen passen. Je bent dan wel bijna allemaal nieuwe componenten nodig, misschien is het voordeliger een complete kast te bestellen.

Op de onderste rij:

Hoofdschakelaar (4 modules)
3x 1-fase aardlekschakelaar (6 modules)
1x alamat tbv tuin/schuur

Op de bovenste rij:
12 groepen verdeeld over de 3 aardlekschakelaars.

Je hebt dan 2 groepen voor je solarinstallatie (moet je wel 2 omvormers kopen...)

Wil je toch naar een krachtgroep voor je solar, dan zit je aan een grotere kast vast, of een 2e kast naast de huidige. Is waarschijnlijk niets duurder, maar dan heb je wel oud en nieuw naast elkaar hangen.
 

JERO79

  • #3
Bedankt voor je reactie. Wat vragen:

je geeft aan 12 groepen op de bovenste rij, maar als ik de bestaande modules en beschikbare ruimte meet past er volgens mij maar 11,5 module in. Of meet ik verkeerd en is er altijd standaard ruimte voor 12 modules?

Als ik er een kastje naast/boven wil laten zetten, is dit dan correct/mogelijk?:

Onderste rij:
- Nieuwe Hoofdschakelaar (4 modules)
- Nieuwe 1-fase aardlekschakelaar (2 modules breed)
- 4 bestaande groepen

Bovenste rij:
- Bestaande 1-fase aardlekschakelaar (4 modules breed)
- 3 bestaande groepen
- 1 nieuwe groep
- Bestaande Contactdoos (2,5 module breed)

Rij in nieuwe kast:
- 3x16A automaat (4 modules breed)
- Bestaande 1-fase aardlekschakelaar (4 modules breed)
- 3 nieuwe groepen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
4polige aardleks mogen volgens de nieuwe norm niet meer gebruikt worden voor 2 polige eindgroepen.
 

JERO79

  • #5
Ok, dan moet ik die 4-polige aardlekschakelaars dus sowieso vervangen. Kan ik 1 daarvan wel gebruiken voor de 3x16A groep?

Is een rij standaard 12 modules breed?

Is onderstaande daarmee correct/mogelijk?:

Onderste rij:
- nieuwe Hoofdschakelaar (4 modules)
- 3x nieuwe 2-polige aardlekschakelaar (elk 2 modules breed)

Bovenste rij:
- 7 bestaande groepen
- 4 nieuwe groepen

Rij in nieuwe kast van 220x220mm:
- nieuwe 3x16A automaat (4 modules breed)
- Bestaande 4-polige aardlekschakelaar (4 modules breed)
- Bestaande Contactdoos (2,5 module breed)
 