Yell@
- #1
Hallo,
Ik ben nieuw op het forum dus: Hallo iedereen,
Ik heb vandaag een verticale radiator geplaatst (Henrad Alto Plan 220 x 70 cm) in de woonkamer ter vervaninging van een drie lamellige horizontale verwarming. Ik heb de Henrad aan de onderkant aangesloten met een thermisch H-blok.
De Henrad werkt maar wordt niet heel erg warm, het duurt oook heel erg lang om bijvoorbeeld de 20C in de woonkamer te bereiken die ik heb ingesteld. Het vermogen van de Henrad moet ongeveer hetzelfde zijn als de oude namelijk +/- 4000 Watt.
Ik weet niet precies hoe het thermisch H-blok werkt (Heimeier Multilux), ik wil hem eigenlijk gewoon vol open zetten zoals bij een normale verwarming, maar het lijkt wel of ie geknepen wordt.
Ik heb het hele systeem al 2x ontlucht.
Wie weet hoe ik mijn Henrad maximaal warm krijg?
mvg
Yell@
Ik ben nieuw op het forum dus: Hallo iedereen,
Ik heb vandaag een verticale radiator geplaatst (Henrad Alto Plan 220 x 70 cm) in de woonkamer ter vervaninging van een drie lamellige horizontale verwarming. Ik heb de Henrad aan de onderkant aangesloten met een thermisch H-blok.
De Henrad werkt maar wordt niet heel erg warm, het duurt oook heel erg lang om bijvoorbeeld de 20C in de woonkamer te bereiken die ik heb ingesteld. Het vermogen van de Henrad moet ongeveer hetzelfde zijn als de oude namelijk +/- 4000 Watt.
Ik weet niet precies hoe het thermisch H-blok werkt (Heimeier Multilux), ik wil hem eigenlijk gewoon vol open zetten zoals bij een normale verwarming, maar het lijkt wel of ie geknepen wordt.
Ik heb het hele systeem al 2x ontlucht.
Wie weet hoe ik mijn Henrad maximaal warm krijg?
mvg
Yell@