Groepenkast minimum aantal groepen?

Intersloop

  • #1
Hallo,

Ik wil een nieuwe mk. ophangen, de vraag is of er tegenwoordig een minimumaantal groepsschakelaars/aardleks vereist zijn? :?
 

Gerrit

  • #2
De verlichting moet gewaarborg zijn. d.w.z. er moeten minimaal 2 groepen zijn die op aardlek zijn aangesloten.
 

Intersloop

  • #3
Gerrit schreef:
De verlichting moet gewaarborg zijn. d.w.z. er moeten minimaal 2 groepen zijn die op aardlek zijn aangesloten.
Moeten die 2 groepen dan ook nog over 2 aardleks verdeeld zijn?
om verlichting te waarborgen?
 

Gerrit

  • #4
Ja
 

Chathanky

  • #5
1 groep, niet meer dan 9 aansluitpunten, 2 groepen niet meer dan 15 aansluitpunten per groep.
Zo zijn er nog veel meer dingen waar rekening mee gehouden moet worden.

Bij aanpassingen van 70% van de installatie of meer hoort alles aan de nieuwe norm te voldoen, zo niet mag de norm die toen van toepassing was gehandhaaft blijven. (ook weer een regel die te intreperteren valt)

Er is te weinig info om te bepalen hoeveel groepen er minimaal vereist is.
 

Intersloop

  • #6
Het betreft hier een vakantiehuisje met een 8 tal wandcontactdozen en 4 lichtpunten, een van de wcd's is voor een wasmachine.

De andere wcd's worden o.a. gebruikt om per ruimte 1 verwarmingskacheltje van 2250 watt/p/st aan te sluiten

Verder is het huisje 90 % van het jaar onverwarmd en best vochtig gedurende bepaalde periodes.

Ook zit er op een wcd een elektrische oven. :?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Hoe zwaar is de hoofdzekering van het huisje ?
 

Gerrit

  • #8
Hoeveel ruimtes zijn er dan? Omdat er 4 lichtpunten zijn, ga ik uit van 4 ruimtes. Je kunten nog wat verbruikers bij de kachels opzetten maar je hebt dan daarvoor 4 groepen nodig. Nog één voor de oven en je komt op 5 groepen.
 

Intersloop

  • #9
Gerrit schreef:
Hoeveel ruimtes zijn er dan? Omdat er 4 lichtpunten zijn, ga ik uit van 4 ruimtes. Je kunten nog wat verbruikers bij de kachels opzetten maar je hebt dan daarvoor 4 groepen nodig. Nog één voor de oven en je komt op 5 groepen.
Er zijn 4 ruimtes, moet ik voor elke ruimte waar zo'n gevelconvertor hangt 1 groep tellen??

Oven is 5

Wasmachine is 6

Droger is 7

Vergeet ik nog iets, behalve de kookplaat?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Best wel een zware aansluiting voor een vakantiehuisje dat 90 % van het jaar niet verwarmd wordt en dus een groot gedeelte schijnbaar onbewoond is.

Uit uw grote aantal vragen over deze materie meen ik te kunnen concluderen dat u niet voldoende deskundig bent op dit gebied, het is sterk aan te raden de installatie van een meterkast door deskundigen te laten uitvoeren, ook bij een vakantiehuisje.
 

Intersloop

  • #12
Jan schreef:
Best wel een zware aansluiting voor een vakantiehuisje dat 90 % van het jaar niet verwarmd wordt en dus een groot gedeelte schijnbaar onbewoond is.

Uit uw grote aantal vragen over deze materie meen ik te kunnen concluderen dat u niet voldoende deskundig bent op dit gebied, het is sterk aan te raden de installatie van een meterkast door deskundigen te laten uitvoeren, ook bij een vakantiehuisje.
Wat kan er fout gaan? in principe kan ik de bedrading niet overbelasten omdat alles 16 A afgezekerd gaat worden en de bedrading in 2,5 mm2 is uitgevoerd.
Volgens mij kan ik alleen onverwachte uitschakeling te duchten krijgen bij verkeerde indeling? of is dit niet zo?

Een 2,5 mm2 kan immers iets van 25A met gemak voeren had ik begrepen?

Ik weet ook niet of er op de plek waar het huisje staat een tn-c of tn-s stelsel gehanteerd wordt?
 

Gerrit

  • #13
Op de vraag "wat kan er mis gaan" zou uitgebreid geantwoord kunnen worden. Brand wordt in de regel niet veroorzaakt door kortsluiting maar door slechte kontakten. Ook de opmerking over een tn-c of tn-s stelsel doet vermoeden dat er niet genoeg deskundigheid is om dit zelf te doen. We adviseren in dit geval niet verder. Dit voor je eigen veiligheid.
 

Intersloop

  • #14
Gerrit schreef:
Op de vraag "wat kan er mis gaan" zou uitgebreid geantwoord kunnen worden. Brand wordt in de regel niet veroorzaakt door kortsluiting maar door slechte kontakten. Ook de opmerking over een tn-c of tn-s stelsel doet vermoeden dat er niet genoeg deskundigheid is om dit zelf te doen. We adviseren in dit geval niet verder. Dit voor je eigen veiligheid.
Nou moe???

Ik ga de boel niet in brand zetten en ook geen levensgevaarlijke toestanden creeeren, ik wil alleen niet een oversized meterkast hebben dadelijk.

De meeste klussers die jullie hier adviseren hebben waarschijnlijk zelfs nog nooit gehoord van tn-c of tn-s en die adviseren jullie wel??

Weet je het soms zelf niet en geeft daarom dit antwoord?
 

Chathanky

  • #15
Wat is dan een tn-c en tn-s stelsel Mandyhan?
 

Intersloop

  • #16
Chathanky schreef:
Wat is dan een tn-c en tn-s stelsel Mandyhan?
TN-C is aarde en nul gecombineerd in een geleider systeem

TN-S heeft volgens mij aarde en nul gescheiden uitgevoerd

T=terre/aarde
N=neutral/nul

C=combined
S=sepatated
 

Gerrit

  • #17
We hebben in dit geval ook geadviseerd. Het aantal groepen is gegeven.
Verder zijn wij heel goed in staat om te weten welk stelsel meestal gebruikt wordt. Als er echter vragen worden gesteld over een groepenkast weten wij al dat er niet voldoende deskundigheid is om dit zelf te doen. Anders zou die vraag immers niet gesteld worden. In een groepenkast kunnen stromen gaan lopen die bij onjuiste aanleg ronduit gevaarlijk zijn en de mening op dit forum is dat dit het werk is voor een ervaren monteur. Daarom adviseren wij in deze niet verder.
 

Intersloop

  • #18
Chathanky schreef:
Wat is dan een tn-c en tn-s stelsel Mandyhan?
TN-C is aarde en nul gecombineerd in een geleider systeem

TN-S heeft volgens mij aarde en nul gescheiden uitgevoerd

T=terre/aarde
N=neutral/nul

C=combined
S=sepatated
 

Intersloop

  • #19
Chathanky schreef:
Wat is dan een tn-c en tn-s stelsel Mandyhan?
TN-C is aarde en nul gecombineerd in een geleider systeem

TN-S heeft volgens mij aarde en nul gescheiden uitgevoerd

T=terre/aarde
N=neutral/nul

C=combined
S=sepatated

Dit herhalen heeft geen enkele zin. De meningen zijn gegeven. Dit wordt een zinloze discussie. Slotje

Moderator
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu