Groepenkast doorlussen, maar hoe hoort het? (met foto's)

Gebruikersnaam1001

  • #1
Ter uitbreiding naast mijn bestaande kast heb ik een halve breedte kast besteld (2x6, zie foto). De nieuwe kast heeft onderin 2 aansluitblokken zitten.

In mijn huidige kast (3 fase) gaat vanaf de hoofdschakelaar 3x een zwarte draad naar de drie aardlekschakelaars. De aardlekschakelaars zitten vervolgens op de aansluitblokken van de bestaande kast.

De groepen in de nieuwe kast wil ik niet achter de bestaande aardlek hebben. Ik heb alamats dus die wil ik direct achter de hoofdschakelaar.

Maar hoe sluit ik dat aan? Ik ga geen twee (of meer) draden in één aansluiting van de hoofdschakelaar stoppen en de aansluitblokken zijn vol. In theorie zou ik een van de fasen vanaf de hoofdschakelaar op het nieuwe aansluitblok kunnen zetten, en vanaf daar terug naar de aardlek. Maar als ik in de nieuwe kast over alle fasen wil beschikken gaat dat niet. Ook vind ik het niet zo netjes.

Bestaan er losse aansluitblokken/verdelers voor op de din rail? Daar heb ik genoeg ruimte.

Wat is de gebruikelijke / nette manier om dit te doen?

PS: de missende isolatie op de doorverbinder was al toen ik het huis kocht. De nieuwe liggen klaar ter vervanging.

1697614282246.png



1697614811180.png






1697614784797.png
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Wat spreekt er tegen om op de uitgang van de hoofdschakelaar met dubbele adereindhulzen te werken? De ene tak van de splitsing kan dan naar de aardlekschakelaars gaan en de andere tak naar de uitbreidingskast.
Het is trouwens twijfelachtig of de aardlekautomaten die je hebt gekozen, zijn toegestaan voor een huisinstallatie. Zoek eens op dit forum op "spanningsafhankelijk".
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Fmrama

  • #3
“ Wat is de gebruikelijke / nette manier om dit te doen?”

Door een installateur laten doen. :wink: ?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Los van dat ik die dubieuze nieuwe aardlekautomaten links zou laten liggen: inderdaad twinhulzen gebuiken op de afgaande kant van de hoofdschakelaar.
Let wel op dat je dan, zeker als het 6 mm2 draad is, een speciale krimptang nodig hebt. Veel goedkope krimptangen kunnen zo'n grote persingen niet aan.

Als je hier geen ervaring mee hebt dan beter door de installateur laten doen. Het is ook zoiets om voor zo'n klusje zelf een krimptang van 150+ euro aan te schaffen.

Of wellicht kun je die bedrading ook ergens kant en klaar bestellen, dat weet ik zo niet.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
In mijn huidige kast (3 fase) gaat vanaf de hoofdschakelaar 3x een zwarte draad naar de drie aardlekschakelaars. De aardlekschakelaars zitten vervolgens op de aansluitblokken van de bestaande kast.
Weet je dat zeker? Ik ben aan de hand van de foto's niet 100% zeker maar het zou goed kunnen dat vanaf je hoofdschakelaar de draden naar de blokjes onderin de bestaande kast gaan, en vanaf de blokjes onderin de bestaande kast naar je aardlekschakelaars.
Als er dan nog lege plekken in die blokjes zijn, dan kun je die gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Gebruikersnaam1001

  • #6
@Vonken_trekker @Fmrama @Tom345 Bedankt voor jullie reacties!

Het laten uitvoeren van deze werkzaamheden heeft mijn sterke voorkeur, maar het vinden van een elektricien die tijd en zin heeft verliep zeer moeizaam. Lang op de wachtlijst gestaan maar na maanden wachten is er alsnog nooit tijd. Toen er eentje gevonden die aangaf wat ik zelf alvast kon bestellen en het dan wel wilde komen aansluiten. Daarna de boel besteld en sindsdien bel, mail en app ik maar krijg ik geen reactie meer.

Werkspot is nog een optie maar gebruik ik liever niet.

Om die reden stel ik hier de vraag en afhankelijk van het antwoord kan ik bepalen of ik het zelf ga doen, of verder blijf zoeken naar een elektricien.

@AvDijk bedankt voor de tip, ik zal nog eens goed kijken.
 

Gebruikersnaam1001

  • #7
Deze is 6mm. Deze dan dus in de hoofdschakelaar, eentje door naar de aardlek en de ander naar het aansluitblok van de nieuwe kast. Dan kan ik twee fasen naar de nieuwe kast brengen.

PXL_20231018_101109572.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Klopt
 
  • Like
Waarderingen: Gebruikersnaam1001

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
AvDijk schreef:
Weet je dat zeker? Ik ben aan de hand van de foto's niet 100% zeker maar het zou goed kunnen dat vanaf je hoofdschakelaar de draden naar de blokjes onderin de bestaande kast gaan, en vanaf de blokjes onderin de bestaande kast naar je aardlekschakelaars.
Ja, dat lijkt me inderdaad 100% zoals jij het schrijft.

De nul zit misschien vol met 4 draden (hoofdschakelaar, aardlekschakelaars, 2x aardlekautomaat?), dat is net niet goed te zien. Maar anders kun je dus gewoon vanaf de blokjes de uitbreidingskast aansluiten.

Die blokjes zien er trouwens gecorrodeerd uit, heb je ooit waterschade gehad @Gebruikersnaam1001? Ik zou daar even goed naar kijken en de boel vervangen, of de boel zo bedraden dat de blokjes niet meer worden gebruikt.

Gebruikersnaam1001 schreef:
Deze is 6mm. Deze dan dus in de hoofdschakelaar, eentje door naar de aardlek en de ander naar het aansluitblok van de nieuwe kast
Nee, als je rechtstreeks vanaf de hoofdschakelaar naar de aardlekschakelaars gaat dan werken de 2 bestaande aardlekautomaten waarschijnlijk niet meer, omdat die waarschijnlijk op de blokjes onderin zijn aangesloten.
 
  • Like
Waarderingen: Gebruikersnaam1001