In een woning komt 1 face binnen vermoedelijk 25 ampeer
hoeveel groepen van 16 ampere kan ik hier van maken
Sxnder
Specialist Elektra
#2
8 totaal is redelijk gebruikelijk (op twee aardlekschakelaars) maar let op de hoeveelheid apparatuur, die je gelijktijdig aan wilt zetten. Uiteindelijk bepaald dat de totale belasting, niet het aantal groepen.
Je moet toch gauw denken aan een groep met wasmachine een groep, met was droger een.
Magnetron en koelkast en diepvries en koffiezet apparaat tegelijk aan kan staan en daarboven komt dan wat iedereen heeft verlichting, audio computer enz enz
System7
#4
Ik ben van 3 groepen op 1 aardlekschakelaar naar 9 groepen op 3 aardlekschakelaars gegaan. Inderdaad ook met aparte groepen voor vaatwasser, wasmachine, wasdroger etc. Mijn aansluiting is 1x 25A maar die wil ik laten omzetten naar 3 x 25A omdat ik ook gelijktijdig grote verbruikers wil kunnen gebruiken zonder dat de hoofdzekering eruit knalt.