  • #1
Ik heb in de keuken 3 halogeen lampjes. Die zaten aangesloten op een dimmer. Dit werkt niet naar tevredenheid. Dimmer kapot etc. Ik wil de dimmer vervangen door een gewone schakelaar. Kan dat zomaar? Aaangezien ik er vanuit ga dat er een dimbare transformator ergens in het plafond tussenligt?

Groet
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ja, mits dat gewoon een normale 230V dimmer is, kun je die gewoon vervangen door een normale schakelaar.
 

ABCDE

  • #3
Ja maar houd rekening met kortere levensduur van de lampen. Softstart met dimmer werkt enorm levensduur verlengend voor Halogeen lampen
 

Hjdijk

  • #4
Daar gaat toch iets niet helemaal goed. Schakelaar geinstalleerd. Bruin op de L, zwart op een van de onderliggende klemmen. Bij omklikken schakelaar een "knalletje" onder het plafond (zal de transformator zijn) en teruggeslagen zekering. Enig idee?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Met enkel die info? Nee.

Plaats eens wat foto's.
 

Hjdijk

  • #6
Zie foto's

20210503_152551.jpg 20210503_152523.jpg 20210503_152515.jpg
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
De dimmer zat eerder ook gewoon aangesloten op bruin en zwart?
 

Hjdijk

  • #8
Tom345 schreef:
De dimmer zat eerder ook gewoon aangesloten op bruin en zwart?
Dat is een goeie, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het anders was dan dit.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
Dan lijkt me met de aansluiting van de schakelaar niet zoveel mis te zijn en moet de oorzaak van het probleem elders liggen. Ik zou eens bij de trafo kijken.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Hjdijk schreef:
Dit werkt niet naar tevredenheid. Dimmer kapot etc.
Werkte het niet naar tevredenheid, of werkte het gewoon niet???

Lijkt dat er ergens sluiting zit in de transformator of in de bedrading daar naartoe. Wellicht is dat ook de oorzaak van de kapotte dimmer geweest...
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Hjdijk

  • #11
Niet naar tevredenheid. Dimmer maakte veel lawaai en ik moest vaak hard op de knop "slaan" om hem aan te krijgen. Kan het toch niet zo dat er een dimmer op die lampen/trafo MOET?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Tom345

Specialist Elektra
  • #12
Dat de dimmer moet, is erg onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk heb je ergens op een andere plek kortsluiting. Meten of dat inderdaad het geval is en alle lassen nalopen.
 