Generatoren en hun problemen

Swa van den Berghe

  • #1
We zijn van plan een 12 m trailer om te bouwen tot een rijdende werkplaats.

Er wordt een stroomaggregaat ingebouwd van 44 kVA, dat zowel 230 V zal leveren als 3-fasig 400 V. Hoe moet deze stroomleverancier geaard worden zonder een pen in de grond te moeten steken en toch veilig te kunnen werken. :?:
 

Gerrit

  • #2
In elk geval moeten alle metalen delen heel zorgvuldig met elkaar worden doorverbonden en er moet een aardlekschakelaar van 30 mA worden geplaatst. Met een vermogen van 44 kVA zullen dat er meerdere moeten zijn.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #3
Het wordt een "zwevend net" dus dat hoef je naar mijn weten niet te aarden met een pen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Inderdaad een zwevend Net (IT stelsel)
Plaats dan wel isolatie bewaking. Een aardlek heeft niet veel nut, je kan nl. de weerstand alleen in de trailer garanderen daarbuiten niet.
 

Gerrit

  • #5
Daar heb je inderdaad gelijk in, Headhunter.
 

Chathanky

  • #6
De gestellen in de installatie horen bij een IT wel door middel van een eigen aardingsvoorziening te zijn verbonden met aarde.

Volgens mij is een IM stelsel of een iu stelsel meer geschikt voor mobiele toepassing.
 