Gaskachel (DRU Stellare) wil niet aan

Matthijs85

  • #1
Ik ben net verhuisd en heb een 2e hands kachel gekocht en die is inmiddels aangesloten.
Nu wil ik hem aansteken maar dat lukt niet, dus ik zit in de kou.

Op de kachel staat:
DRU Stellare
Nom. Bel. 11,7KW = 10,05 Mcal/h
Aardgas 25

De kachel heeft 4 knoppen:
  1. De ontsteking (maar die is stuk. Een knop waar je aan moet trekken en dan komt r volgens mij een vonkje)
  2. Een draaiknop met de keuzes 'ontsteking' 'branden' of 'uit'
  3. Een draaiknop met de keuzes extra vuur aan, half of uit
  4. Een draaiknop voor de thermostaat (1-9)
De thermostaat staat op een vrij hoge stand en het extra vuur staat aan.

Als ik de daaiknop met de keuzes 'ontsteking' 'branden' of 'uit' op ontsteking zet kan ik hem indrukken. Als ik dan een aansteker bij de goede plek van de kachel hou gaat er een soort waakvlam branden. Als je dat een paar seconden doet gaat er ook een staafje gloeien.
Als ik de draaiknop naar 'branden' wil draaien, gaat dit alleen niet, tenzij je de knop niet meer indrukt, maar dan gaat de waakvlam direct uit.

Weet iemand hoe ik deze kachel aan moet krijgen, of wat ik moet doen om de kachel te fixen als er iets stuk is?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heb je al geprobeerd de knop langer ingedrukt te houden als het waakvlammetje brandt?
 

Matthijs85

  • #3
Ik heb hem de langste keer 2 minuten ingedrukt gehouden.
 

Gerrit

  • #4
Dan lijkt het er op dat je een nieuw thermokoppel nodig hebt.
 

Matthijs85

  • #5
Heb het nu toch werkend gekregen :)

Na even zoeken wat zo'n thermokoppel nou eigenlijk precies was en hoe het eruitzag, ben ik erachter gekomen dat de thermokoppel helemaal niet in de waakvlam zat, maar ruim een centimeter ernaast. Hoe iemand de kachel ooit normaal aangekregen heeft is me dus een raadsel.

Ik heb de waakvlam aangestoken, m'n aansteker bij de thermokoppel gehouden, zodat hij warm genoeg bleef, en vervolgens de kachel op branden gedraaid. Vervolgens ging alles aan, en als ik het extra vuur dan aan draaide ging alles meteen aan.

Ik moet nu alleen nog uitzoeken hoe ik de kachel zo zacht mogelijk krijg (liefst dat alleen die waakvlam aanblijft, maar dat zal niet gaan lukken volgens mij, omdat de thermokoppel dan te koud wordt en dan springt alles gewoon weer uit)
 

Gerrit

  • #6
Dat thermokoppel moet echt in de waakvlam zitten. Kijk of het ding soms verkeerd gemonteerd is of het iets gedraaid kan worden.
 

Klorissa

  • #7
Je moet de knop zo draaien dat je hem in kunt drukken dan steek je je de waakvlam aan en na een halve minuut laat je de knop langzaam los als de waakvlam dan blijft branden kun je de knop verdraaien.

Als dit niet lukt, draai je het moertje van de thermokoppel los dat zit aan het einde van het koperen leidinkje naar het gasblok en zet het vervolgens weer vast en start de procedure weer opnieuw.

Succes.

Een tik op het gasblok wil ook nog wel eens helpen.
Maar wees voorzichtig want het blijft wel gas.
 

Matthijs85

  • #8
Ik heb het nu opgelost door met een hamer een tikje tegen de thermokoppel te geven (wel toen het gas eraf was natuurlijk). Nu zit de thermokoppel beter in de waakvlam en blijft hij hopelijk ook aan als ik de kachel alleen op de waakvlam zet.
 

Mitsi

  • #9
Een tik tegen de thermokoppel om beter in vlam te krijgen??

volgens mij moet de waakvlam gereinigt worden hij brandt ws met gele/witte punt en komt dan niet bij de thermokoppel
blaas eens vanaf de vlamkant met een slang(kachel wel uit ook waakvlam uit) goed door

ps oud type kachel let op
als je de waakvlam aansteekt en dus ingedrukt houdt dan na 30 sec doordraaid en loslaat ,moet je opletten of je gasblok niet lekt
na 30 jaar is het gasblok ws uitgedroogt en lekt dat type honeywell blok
als dit zo is beter andere kachel nemen bv 2e hands of mzo met garantie
veiligheid voor alles

groeten
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Meestal komen er uit de waakvlam, twee á drie vlammetjes.

één daarvan moet tegen de thermokoppeling branden.

Als dat niet zo is, dan is inderdaad de brander van de waakvlam vuil of verstopt.

Laat de kachel anders eens goed nakijken en schoonmaken, door een kachel specialist.

Die tik met die hamer zie ik ook helemaal niet zitten.

Aan gastoestellen moet je niet zelf gaan prutsen.
Laat dat aan de vakman over.

Het gaat tenslotte ook over de veiligheid van jezelf en andere mensen.

En spelen met gas, kan jou en anderen het leven kosten. :roll:
 