Gasbetonblokken muur

HenkieKlus

  • #1
Ik ben een muur aan het zetten met gasbetonblokken (10 cm). Het betreft een L-vormige muur met lengtes 3 meter en het hoekje om 0,5 meter. Hierna volgt een (deur)opening zonder kozijn of deur.

mijn vragen:

1. is kan ik de hoek-om door lijmen of moet hier een kier van circa 1 cm worden opengelaten en met verbindingsstukken worden gewerkt?

2. hoe werk ik de blokken af tpv de opening, die zich in / naast de korste wand bevindt. er komt geen kozijn in en ik weet nog niet hoe ik ga afwerken. iemand ideeën?

3. moet ik tpv de wand een wandprofiel/u-profiel gebruiken? of is pur voldoende of evengoed?

BVD
 

Michiel_H

  • #2
Algemene tip: lees de verwerkingsvoorschriften op xella.nl eens door.
1. Je kunt gewoon de hoek om, het zogenaamde vertanden. Je kunt ook met koppelstrips werken.
2. hoekbeschermers inwerken in het stucwerk. Voor een fatsoenlijke afwerking altijd minimaal dun affilmen.
3. ik werk altijd met veerankers aan de bestaande muur en afwerken met elastisch blijvende pur. Kan ook met wandprofiel, maar die blijven altijd in het zicht.
 

HenkieKlus

  • #3
1. geeft de lange wand geen werking haaks op de korte?

2. moet er ter plaatste van de opening niet iets vervangends komen ipv het kozijn om te verstevigen / de blokken op z'n plaats te houden. Hoekbeschermers bieden geen echte versteviging toch?
 

Michiel_H

  • #4
1. Ja, wel iets. Maar uit m'n hoofd is het bij 3 meter nog niet aan de orde om hiervoor iets aan voorzieningen op te nemen. Gedetailleerd staat dit in de verwerkingsvoorschriften.
2. Nee, een kozijn biedt ook geen versteviging. Een kozijn is om een deur aan te hangen.
 

HenkieKlus

  • #5
Op de site staat wel een zogenaamde diletatievoeg

lijkt me toch niet voor niets en het betreft een exact gelijke situatie (al ga ik geen kozijn zetten en laat een opening)
 

Michiel_H

  • #6
Ik had het ook over de verwerkingsvoorschriften, niet over plaatjes kijken:
Niet-dragende wanden moeten,
eveneens ter bevordering van de
flexibiliteit, worden gedilateerd. Op
zich is het met dilatatievoegen simpel
gesteld. Een eerste vuistregel
is dat er telkens een voeg dient te
worden aangebracht op een afstand
van twee maal de wandhoogte met
een maximum van 8 meter. Tussen
een niet-dragende en dragende
wand moet zich ook altijd een dilatatie
bevinden. Hetzelfde geldt voor
hoeken van niet-dragende wanden,
tenzij een wanddeel korter is dan
750 millimeter. Een dilatatievoeg
dient 10 millimeter breed te zijn en
wordt over de gehele dikte van de
wand gevuld met montageschuim.
Geen dilatatievoeg nodig dus..
 

HenkieKlus

  • #7
Dank voor alle informatie

hier kan ik mee verder!
 