Flexibel rookkanaal 120 op 125 kachelpijp aansluiten

Kluszz

  • #1
Beste,

ik heb in een gemetseld rookkanaal een flexibel RVS rookkanaal zitten van 120. Hier zit nog geen koppelstuk naar enkelwandig op. Nu heb ik een houtkachel met een uitgang van 125 die ik zou willen aansluiten op het flexibel rookkanaal van 120. Ik kan alleen geen koppelstuk vinden van 120 naar 125. Heeft iemand een idee hoe ik dit netjes aan elkaar krijg?
Alvast bedankt.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
1696234555503.png

ff op de grote zoekvriend invullen verloop 120 130 houtkachel
 

Kluszz

  • #3
Hoi Marcn.88,
dank voor je antwoord. Ik kan prima een verloop van 120 130 vinden, maar ik zoek een verloop van 120 naar 125. Of mis ik iets waardoor 130 op 125 past?
Groet
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
hier een verloop 120 125

Screenshot_20231002-115634_Chrome.jpg
 

Kluszz

  • #5
Beste Marcn.88,

dank je wel voor je antwoord. Zoals ik eerder al schreef heb ik een flex van 120 en een EW kachelpijp van 125. Als ik deze er tussen frummel is het niet afwaterend, en dus uiteraard ongewenst.

Groet
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
afwaterend zal niet nodig moeten zijn omdat er geen condensatie mag optreden in je kanaal, als dit wel het geval is dan heb je ook creosoot vorming
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Op deze manier verjongen van 125 kachel uit naar 120 schoorsteen in mag niet zomaar.
De kachel kan op maximale capaciteit mogelijk niet alle verbrandingsgassen verplaatsen naar buiten.
Laat het eerst beoordelen of het kan zoals u voorsteld, koolmonoxide gevaar ligt op de loer.

Vr Gr
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu