Expansievat inhoud

Geve

  • #1
Hallo,

ik vraag mij af wanneer ik een expansievat moet installeren van 18 liter en wanneer een van 25 liter inhoud.
zijn hier bepaalde richtlijnen voor?
 

Chathanky

  • #2
Je moet rekening houden met een expansievolume van 2,9% van je installatieinhoud bij een gemiddelde temperatuur van 80 graden.(90/70)

Voor 18 liter vat is dit 620 liter cv waterinhoud.
voor 25 liter vat is dit 862 liter cv water inhoud.
 

Geve

  • #3
Chathanky schreef:
Je moet rekening houden met een expansievolume van 2,9% van je installatieinhoud bij een gemiddelde temperatuur van 80 graden.(90/70)

Voor 18 liter vat is dit 620 liter cv waterinhoud.
voor 25 liter vat is dit 862 liter cv water inhoud.

Dank je voor je snelle en duidelijk antwoord Chathanky.
 

Chathanky

  • #4
Oeps, er zit ook nog een faktor 1.3 in die moet je delen op je cv waterinhoud.

Kom je op respectiefelijk 477 liter en 663 liter.

Dit is de marge waar je wel mee moet rekenen.

Het eerste is alleen het expansievolume van het cvwater zelf, moet er natuurlijk wel wat ruimte overblijven in het vat natuurlijk. :oops:
 

Bernhard

  • #5
De grote van een ex.vat wordt bepaald door de waterinhoud en de druk van een cv. installatie.

Een woonhuis installatie heeft een inhoud tussen 100 en 200ltr.

Bij de berekening van Chathanky is de druk toename niet gecalquleerd.

De meeste installaties worden voorzien met een 18ltr vaten 0.5bar.
Bij deze kleine vaten zal het membraan veel bewegingen maken en snel
stuk gaan. Mijn advies is neem minimaal een vat van 25ltr. 0.5bar.
En als het vat beneden wordt geplaatst moet het een voordruk hebben van 1bar en geen 0.5bar, en moet de inhoud ook groter worden.

Doei Bernhard.
 

Chathanky

  • #6
Klopt dit is einddruk - voordruk / einddruk

Vaten waar ik voor mijn werk mee te maken heb, hoef t met deze berekening geen rekening mee gehouden worden, die worden altijd op de gewenste einddruk gehouden.

Voor een grotere voordruk blijft een kleinere nuttig expansie inhoud over.
De voordruk heeft met de hoogte van de installatie te maken vanaf de hoote waar het expansievat geplaatst is. Komt dit hoger dan 5 meter moet je naar een voordruk van 1 bar. De voordruk loopt per 0.5 bar op.

Plaatsing van het vat moet altijd in de retour en het liefst zo dicht mogelijk voor de cv pomp.

Een extra groot vat kiezen is een persoonlijke voorkeur, de vaten gaan meestal evenlang mee als de ketel, enig voordeel wat ik er in zie is dat het systeem minder gevoelig wordt om bij te vullen omdat het vat een groter buffer vormt.

Bedankt voor je aanvulling Bernhard.
 