Elektra in met XPS te isoleren garagevloer

Stonedigger

  • #1
Beste kenners

Ik ga mijn betonnen garagevloer isoleren door er 40mm XPS platen op te leggen en daarover laminaat.
Daarnaast moet ik nog een wasmachine/droger aansluiting (aparte groep met keuzeschakelaar) maken.
Het zou in mijn situatie het makkelijkste zijn om de bekabeling daarvoor (dwars) over de vloer te laten lopen.

Ik dacht:
  • op de betreffende plek een beetje ruimte houden tussen de XPS platen en zo een 'gootje' van 15mm of zo creëren
  • de bekabeling erin leggen
  • het 'gootje' dicht purren
  • laminaat leggen
Vragen:
  • mag dat op deze manier?
  • zo ja, moet dat dan met 5/8 pvc buis met 3 VD draden of kan dat wellicht ook met YMVK kabel (zonder pvc buis)?
  • of moet het wellicht YMVK-as kabel zijn?
 

ABCDE

  • #2
Wat ik zou doen; geul 16mm frezen in onderkant XPS, buis er in, draad in buis trekken. Dan is het ook vervangbaar als er een keer wat mis is.
 

Stonedigger

  • #3
Dank voor je reactie.
De uitvoering kan inderdaad op meerdere manieren.
Er zal overigens niet zoveel mis gaan, er komen geen lassen in de bekabeling (gaat rechtstreeks van de opbouw-combischakelaar naar de meterkast).

Mijn voornaamste vraag is echter: mág dit überhaupt of zijn er wellicht (NEN1010) regels die dit niet toestaan?
 

ABCDE

  • #4
Vervangbaarheid is helaas uit de norm geschrapt en dus mag kabel erin leggen ook. Maar dan nog zou ik het niet doen. Ik zou ook echt geen volledige hoogte kier laten. Zul je net zien dat het laminaat daar weer met een naad op valt.
 

Stonedigger

  • #5
Opnieuw dank voor je reactie.

Bedoel je daarmee dat het volgens de regels op zich dus is toegestaan om bekabeling op zo'n manier (in/onder de isolatie van een laminaatvloer) te leggen?

Dus even los van de voorkeur voor buis met VD draad, de vervangbaarheid en het voorkomen van eventueel onhandig samenvallen met naden in het laminaat (wat overigens terechte overwegingen zijn).
 

ABCDE

  • #6
Ja, maar VD draad moet dus nog wel altijd in buis. Kabel mag zonder buis.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Er hoeft geen auto meer gestald te worden in deze garage?
 

Stonedigger

  • #8
@ABCDE
OK, helder.

@Tom345
Nee, er staat geen auto in de garage.
Overigens heb ik begrepen dat XPS daarvoor wel voldoende drukvast zou zijn.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Gewoon Vd draad in buis toepassen hier. Mocht er ooit iets mis gaan met kabel dan ben je mooi de pineut. En qua kosten maakt het zoveel nu toch niet uit.
 

Stonedigger

  • #10
ABCDE schreef ook al dat vervangbaarheid belangrijk is voor als er iets mis gaat.
Zelf zie ik eerlijk gezegd niet zo wat er mis zou kunnen gaan met een stuk kabel zonder lassen.
En áls er wat mis zou gaan dan haal ik even een paar delen kliklaminaat los en herstel het.
Maar wellicht neem ik wel gewoon VD draad in buis.

Met de reacties van de specialisten waarin níet wordt gezegd dat het volgens NEN1010 helemáál niet zou mogen, is mijn vraag echter beantwoord.
Dank daarvoor!:prima:
 
Laatst bewerkt:

huisverbouwer

  • #11
Opzich een kleine moeite om het even in een buis te leggen en je maakt er de volgende persoon die iets aan de elektra wil wijzigen er ook gelukkig mee. En qua kosten maakt het ook geen verschil.
 

Stonedigger

  • #12
Dank voor je reactie.

Je bent in dit topic de derde met voorkeur voor buis en VD draad :wink:
En normaal gesproken is dat ook mijn eigen werkwijze, maar in dit specifieke geval zou YMVK kabel ook prima zijn.

Ik wist alleen (nog) niet of elektra volgens de regels überhaupt in een XPS/laminaat vloer mag worden verwerkt, in welke vorm dan ook.
Of dat er dan misschien extra stevigheid (YMVKas) of zo vereist zou zijn.

Maar ik heb uit de antwoorden opgemaakt, dat er op zich geen bezwaar is en dat elke keus volgens de regels goed is.
 
  • Like