Elektra draden bloot ''koper'' gevaarlijk?

BenZaan

  • #1
Beste allemaal,

Bij het aansluiten van stopcontacten/schakelaars/dimmers wordt er altijd gezegd dat de draden niet te ver gestript mogen worden. Bloot koper is dus niet wenselijk. Maar waarom is dat eigenlijk?
Is dat om de reden dat je per ongeluk aanraken wilt voorkomen? Of omdat de draden elkaar evt. zouden kunnen aanraken bij bijv. het loskomen.
Situatie bij meerdere dimmers is bij mij thuis zo:

Als ik dit zo laat, wat voor risico loop je dan? :P

20220113_11511.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Beide redenen inderdaad.

Met zulke blote stukken koper loop je het risico om 230v op je vingers te krijgen als je de dimmer demonteert.

Bovendien heeft het geen enkel nut dus waarom niet gewoon netjes en veilig aansluiten?
 
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity en XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
170127602_2552882798354731_2498333410657591771_n.jpg

Tja, welk risico loop je hier nou?

Je hebt de risico's al benoemd. De waarschijnlijkheid neemt toe met de lengte. Maar gewoon op de juiste lengte aanstrippen is toch een hele kleine moeite?
 

BenZaan

  • #4
Ik ga de draden ook zeker terug knippen. Maar in theorie zou de ALK er al uit zijn geknapt bij aanraking of als draden elkaar raken.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
En in theorie heeft het aanraken van draden beveiligd door een 30mA meestal geen dodelijke afloop.

Maar soms dus wel. Beveiligingen maken zoiets veiliger, niet absoluut veilig.
 
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity

Freakie

  • #6
Vlamboog....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als je niet zelf hier een risico van kan inschatten moet je er met de vingertjes afblijven.
 
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity, Cvolieboy en Vonken_trekker