Draaddikte voor aansluiting extra groepenkastje

Winnieandbuzz

  • #1
Ik wil naast mijn huidige groepenkast een extra groepenkastje hangen. Welke draaddikte moet ik gebruiken om deze te voeden vanaf de hoofdgroepenkast? 6mm2 of 8mm2?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou kiezen voor een draaddikte die past bij je hoofdzekeringen, die zijn daarvoor bepalend.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Of van de maximaal te verwachten foutstroom ten minste als de bedrading brandvrij word gelegd.
 

Winnieandbuzz

  • #4
Ik zou kiezen voor een draaddikte die past bij je hoofdzekeringen, die zijn daarvoor bepalend.
Hoofdzekering betreft een 40A.

Volgens mij zou 6mm2 voldoende moeten zijn, toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Kan van je eindgroep afhangen.
Als je eindgroep 1x 16A is en de bedrading in de kast blijft mag je dat bedraden met 2.5mm²
 

Winnieandbuzz

  • #6
Het werk heeft langer geduurd dan verwacht maar het extra groepenkastje hangt :)

Vanuit de hoofd groepenkast heb ik vanaf de verdeelblokjes áchter de hoofdschakelaar 6 mm2 (fase en nul) getrokken naar de verdeelblokjes van het extra groepenkastje.
In dit extra kastje worden de automaten en kWh meters van een 3500 wph en 1500 wph pv-systeem aangesloten.

Voor de zekerheid wilde ik toch nog even toetsen of de 6 mm2 hiervoor voldoende is. Volgens mijn kan 6 mm2 over deze geringe afstand (30 cm) tot 40A gaan en zou het ruim voldoende moeten zijn. Uw mening wordt op prijs gesteld!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Gaat prima zo.
 

Winnieandbuzz

  • #8
Dank Headhunter!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu