  • #1
Hallo klussers.

Vreemd probleempje heeft zich op ons douche-ritueel ontpopt de laatste dagen.
Als ik de warme kraan open zet wordt het water warm. En dat moet ook. Maar hij moet warmer worden. En niet weer kouder. En weer warmer. En weer kouder. En ga zo maar door. Heeft dat met de buitentemperatuur te maken? Dat de CV-ketel het allemaal niet trekt ofzo? De druk in de leidingen is goed, alles ontlucht zoals het hoort. Maar het probleem blijft. Bij alle kranen. Het huis is ook moeilijk warm te krijgen. De ketel geeft geen foutmelding ofzo.
Het is een Vaillant HR 18-22 C ketel. Dit is voor het eerst dat we dit hebben.
Ik heb hem gereset en alle fabrieksinstellingen gecontroleerd. Moet ik misschien warmhoudtemp aanpassen naar 60 graden of de een andere instelling veranderen?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Heb je soms een "SpaardoucheKop"?

Instellingen veranderen helpt niet - reset ook niet want u heeft geen storing op het toestel.

Of heb je ook ,n Thermostatische mengkraan .
 

Snixmusic

  • #3
Heb geen thermokraan. Wel een waterbesparende douchekop. Hoe zou die daar invloed op kunnen hebben dan? Alle andere kranen in huis hebben hetzelfde euvel. Ligt vast niet aan de douchekop als de kraan in de keuken ook wisselt tussen warm en koud.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
:oops: sorry was maar ,n vraag .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Maak de ketel eens open,
Zet de warme kraan aan en kijk wat je klep motor doet.
Soms blijft deze open en dicht gaan en is hij defect.
 

Snixmusic

  • #6
@Bundy: Sorry. Bedoelde het niet zo bot als dat het ... ehm... klonk.
@Obelix: Ik zie geen bewegende delen als ik de ketel openmaak.
Wel was het over toen ik ging douchen met de ketel open. Daarna sloot ik hem weer en ging mijn vrouw douchen. Inmiddels had ik de thermostaat aangezet en had zij weer afwisselend koud en warm water.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Je hebt en lekkende pakking waardoor de ketel rookgassen gaat recirculeren.

Haal er vakkundige hulp bij.
 

Snixmusic

  • #8
Met de thermostaat heeft het niets van doen. Het is dus nu echt zo dat met de voorkap van de ketel eraf, of in ieder geval losjes voor de ketel hangend, het probleem over is.
Is dat dan een pakking? Kan het niet zijn dat met de kap ervoor er misschien te weinig zuurstof bij kan, waardoor er iets niet gaat branden ofzo?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Ja is een zuurstof probleem
Nee ligt niet aan de kap. U heeft een gesloten toestel
Momenteel veroorzaakt U zelf door het verwijderen van de kap een gevaarlijke situatie.
Er kunnen nu rookgassen de ruimte in stromen.
Kachel uit en repareren dat ding.
Kunt u het niet zelf dan vakkundige hulp er bij roepen.
Wat ik u sowieso aanraad. Toestel moet gereingid worden en pakking vervangen en afgeregeld worden.
 

Snixmusic

  • #10
Ok, bedankt. Ga ik zeker doen. Maar is daar haast bij ivm gevaarlijke situaties of nog meer stuk? Ben het weekend weg, dus kan pas volgende week actie ondernemen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Het lekt rookgassen de ruimte in alwaar u woont.
Of dat belangrijk is?
Ik vind van wel, want ik draai persoonlijk de gaskraan dicht in zo'n geval.
Totdat het gerepareerd is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Deze ketels staan bekend om hun branderpakking en achterbakpakking
die er uit gaan, zijn nog de silliconenpakkingen die krimpen en zo te veel
ruimte overlaten waardoor de rookgassen er langs kunnen.
Een vlotte ervaren monteur red dit in iets meer als een uur...... :wink:
 