CW waarde kiezen nieuwe ketel + vermogen

DIYLady

  • #1
Beste klussers

Ben me aan het inlezen over combiketels maar blijf met vragen zitten over de volgende 3 punten:

1. CW waarde. Het moet het mogelijk zijn om verschillende warmte bronnen te gelijkertijd te gebruiken. Dan denk ik aan 2 normale douches, of de keukenkraan + 1 douche. Dat het bad niet snel gevuld wordt is niet erg

Met de online keuzehulp sites kom ik altijd uit op CW6. Die hebben een water capaciteit van 20 l/m op 40graden.

Heb zelf even het verbruikt getest van de kraan en douches:

Keukenkraan 5.4 l/m 40graden
Douche 7.8 l/m 40graden

Eerst en vooral - kan dit kloppen? De douche is een regendouche + handdouche (kunnen niet tegelijkertijd aan)

Als je de 2 douches tegelijkertijd gebruikt kom je uit op 15.6 l/m. Dan zou een CW5 ketel in principe voldoende zijn, of niet? (kan altijd nog waterbesparende rubbertjes in de douche plaatsen)


2. Het minimum vermogen. Blijkbaar is het een goed idee een ketel te kiezen met het laagste minimale vermogen. Maar hoe kan ik berekenen hoeveel je wel degelijk bespaard? Hoeveel kan ik besparen als ik ga voor een ketel van 7 KW vs 8.2 KW?


3. Min vermogen vs Rendement. Ik twijfel tussen de 2 rechtse ketels op het plaatje. De linkse is een standaard CW5 ketel ter vergelijking.

De CW6 heeft een lagere minimaal vermogen, maar heeft een minder goede Rendement HR warmwater? Wat is de logica hier achter?

Ik hoog graag jullie mening :D

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het vermogen van de ketel word grotendeels bepaald door warmwater gebruik.

Je kan je minimale vermogen uitrekenen dmv je radiatoren.

Verschil in rendement op hrww, zit in de manier van overdracht, cw 6 heeft een boilervat, cw 5 een wisselaar .

Voor een 20l/minuut warmwater is ook een aanvoer nodig van 20l/min naar de ketel.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Die 40 graden is gemengd water bij de kraan, 60 graden is wat er door de ketel gaat.
 

DIYLady

  • #4
@Headhunter: Aan de aanvoer had ik niet gedacht - welke diameter is er nodig voor een aanvoer van 20L ?

Ik begrijp niet goed wat je bedoeld met het minimaal vermogen uitrekenen dmv radiatoren. Heb je een eenvoudig voorbeeld?


@Igmar - idd 40graden is gemengd, maar er staat bij elke ketel ook vermeld hoe zich dat vertaald naar 40graden (laatse kolom)
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Dat snap ik, maar je hoeft geen 20 liter aan te voren naar de ketel toe, maar bijvoorbeeld enkel die hoeveelheid voor 60 graden.

Diameter is zo niet te zeggen, dat is afhankelijk van de beschikbare druk, lengte van de leidingen, bochten, etc. Om dat met zekerheid te zeggen zou je een leidingberekening moeten maken. 15mm van en naar de ketel heb je in elk geval wel nodig. In kunststof in elk geval 20mm. Afhankelijk van de situatie misschien nog dikker.

Je kunt de maten van je radiatoren opmeten, en welke type (aantal platen en aantal convectoren er tussen, bv T22)
Dan kun je op basis van documemtatie kijken wat voor vermogen die radiator heeft. Die tel je allemaal op, en je weet het vermogen van de radiatoren.
 

Marcn88

  • #6
De kw toevoer naar de ketel is deels bepalend voor het maximaal te leveren debiet aan ww, al uw kw leiding bij de meter al vertrekt met 15 mm waar de overige tappunten ook nog op aangesloten zitten heb je voldoende aan een cw4 toestel, dit omdat de kw leiding niet voldoende debiet heeft
Voor een cw 5 of 6 toestel is er 9 van de 10x minimaal een 22 mm leiding naar het toestel nodig om het debiet aan kw te kunnen aanvoeren waar ook nog rekening mee gehouden dient te worden is de totale leidinglengte dit ivm de totale leidingweerstand
 

DIYLady

  • #7
Ik zal vanavond even zoeken naar de Koud water leiding. Maar volgens mij is die idd 22mm
 

DIYLady

  • #8
Er is idd een 22mm Leiding naar de ketel getrokken met minimale bochten.

Dit is trouwens mijn huidige ketel. Deze verwarmde het huis met gemak en de keuken kraan + douchen konden samen aan.

Er staat Warmwaterhoeveelheid 10.5l/m. Is dit op 60graden of 40graden?

Enig idee met welke CW klasse deze overeenkomt?
 

Marcn88

  • #9
Dit betreft een cw3 toestel,dus als dit prima voldoet dan kun je er een cw4 en eventueel dus zelfs een cw3 terughangen groter is dan alleen maar overkill
 

DIYLady

  • #10
Bedank Marc

Een ww productie van 10.5L (60graden?) komt toch overeen met een CW5 toestel?
 

Marcn88

  • #11
De ketel levert geen 10,5 liter van 60 graden, dit is de max hoeveelheid die de doorstroombegrenzer toelaat
Zie de installatiehandleiding betreffende de taphoeveelheid en gelijktijdigheid,zo ff uit het hoofd 6 ltr per minuut van 60 graden
 

DIYLady

  • #12
Bedankt allemaal

Keuze is gevallen op de Atag I28EC 4CW omwille van het laag min vermoge (4.4kw!) en toch hoog warmwater debiet 14.6l @40graden)
 