Hopelijk kan iemand deze (ultra) amateur-klusser een handje op weg helpen.
Voor stucwerk aan onze muren hebben we op de benedenverdieping vier radiatoren ontkoppeld en het hele cv-systeem afgetapt.

Omdat het nog zeker twee weken gaat duren voor alles geschilderd is en de radiatoren teruggeplaatst kunnen worden, willen we de het cv systeem graag vullen. Echter hebben we de aan- en afvoerleidingen afgedopt op twee punten.

Gaan we problemen krijgen als we het systeem nu vullen met water en de cv aanzetten? Of maakt zo'n onderbroken circuit niet veel uit?

#koudedouche
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zolang er 1 radiator is tussen aanvoer en retour welke open staat kan je het systeem gewoon vullen.
 
  • Like
Waarderingen: elmarvocado

elmarvocado

  • #3
Dank @The headhunter
We hebben op de eerste verdieping nog enkele radiators die open kunnen. Dus dan gaan we het gewoon proberen.

Voor de volledigheid, dit is hoe het is afgedopt (uiteraard met goede dopset onder de tape):
16545343253815159253250682595427.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het gaat erom dat de ketel water kan rondpompen door het CV circuit, dus als er 1 radiator is die open staat is dat voldoende.
 
  • Like
Waarderingen: elmarvocado