CV ketel warm, alle radiatoren koud

Jverdeyen

  • #1
Hoi,

Ik laatst een woning van +- 4 jaar oud gekocht. Tot op heden heb ik de verwarming nog niet moeten aanschakelen. Echter wou ik dit gisterenavond een testen, maar ik kreeg warm water door mijn radiatoren.

De situatie:
Viessmann gasketel voor de radiatoren en warm water.
Overal in de woning staan convector radiatoren (Jaga Strada).

Wat heb ik gedaan:
- Thermostaat aangezet
- Alle radiatoren ontlucht
- Druk in de ketel goed gezet (tussen 1,5 en 2bar)
- Ketel op radiator en warm water verwarming gezet

Wat gebeurd er wel/niet:
- Alle radiatoren blijven koud
- Ketel warmt perfect op (geeft 70-80° aan)
- Ketel staat op juiste druk (1,5 bar - 2 bar)
- Perfect warm water uit de kraan
- Thermostaat geeft door aan de ketel dat hij moet warmen

Enige tijd geleden is de radiator in de badkamer afgekoppeld geweest, die is reeds aangesloten en ontlucht. Uit alle radiatoren komt 'stromend' koud water als ik ze ontlucht.

Als ik aan de leiding voel die vertrekt vanuit de ketel naar de radiatoren, dan is deze warm.. de leiding die terugkomt is koud.

Enige idee waar ik dit kan zoeken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Drieweg blijft in WW stand staan.

Schakel de WarmWater functie uit.

Worden de radiatoren warm? dan heb je een WW vraag en waarschijnlijk een druppende WW kraan.

Geen warme radiatoren?
Ketel brand?

Dan zit waarschijnlijk de drieweg vast in Warmwater stand.
 

Jverdeyen

  • #3
Oki, dit moet ik nader bekijken bij de ketel zelf (vanavond).

Wat bedoel je juist met drieweg?

Ik weet wel dat de ketel maar 2 functies heeft, 1) Warm Water, 2) Radiator en Warm Water.

Volgens mij kan ik het warm water niet uitschakelen als de radiator verwarming ook aanstaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een drieweg is een kraan in de ketel die het verwarmde water of naar de radiatoren of naar de wisselaar stuurt.

Als je warmwater niet kan uitschakelen, kan je proberen om de hoofdkraan van het water even dicht te draaien.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Draaid de pomp van de cv ketel?

Groeten b
 

Jverdeyen

  • #6
Dat weet ik nu niet, de ketel maakt wel (stil) geluid, maar echt "pompen" hoor ik niet. Ik zal maar een vakman bellen als er zoveel opties zijn.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Welke type Viessmann??
de vitodens 100 heeft aan de onderkant ook nog service
afsluiters zitten, die moet je omzetten om te kunnen
bijvullen, maar moeten wel weer correct terug gezet
worden om stroming over de radiatoren te geven.
Ook willen die 3-wegkleppen wel eens vastlopen

Dus zonder juiste type....geen juiste advies mogenlijk
 

Jverdeyen

  • #8
Zaterdag voormiddag is er een Viessmann technieker langsgeweest.
De relais die voor de keuze sanitair <-> verwarming zorgt zat 'vast'.
Eerst zag het er naar uit dat de hele blok vervangen moest worden, naderhand stond in de handleiding dat ook alleen de relias verkrijgbaar was.

Na wat technische checks uit te voeren (relais laten omschakelen) ging deze weer werken. Waarschijnlijk door het lange stilstaan (maart 2013 - eind september 2013) is deze vast komen te zitten.

Het is dus idd de 3 wegklep die vast kwam te zitten.

Alvast bedankt voor jullie advies!
 