CV Ketel blijft radiatoren verwarmen, ook zonder thermostaat

Erik D

  • #1
Mijn cv ketel, een Intergas H22VRTW uit 1996, blijft de radiatoren verwarmen totdat het in de huiskamer een graad of 24 is. Warmer wordt het niet maar de radiatoren blijven wel bloedheet.

De situatie is als volgt:
Vorige week heb ik de een radiator vervangen en een radiator losgekoppeld (bijde in de woonkamer). De installatie weer bijgevuld en na een tijdje draaien werden alle radiatoren weer warm. Er is dus nogsteeds 1 radiator losgekoppeld. Ik kan niet zien hoe de installie is uitgelegd omdat alle stalen cv leidingen zijn weggewerkt in de voorzetwanden.

De ketel slaat elke paar minuten even aan en gaat dan weer uit. De keteltemperatuut is zo rond de 80 graden. Ik heb ook gewoon warm water dus hij schakelt wel om van cv naar tapwater.
De thermostaat (een chronoterm III) heb ik losgehaald omdat ik dacht dat deze de oorzaak was maar dat mog niet helpen. Ik heb ook de stekker van de ketel er een paar minuten uitgehaald maar ook dit helpt niet.

Nu zie ik op aan de controle stikkers dat de laatste monteur in 2001 bij mn ketel is geweest (ik woon hier net een jaar) dus het lijkt mijn zinnig om er een uit te nodigen :shock:

Zou het kunnen dat overgebleven lucht in de installatie dit veroorzaakt? Of heeft iemand anders een idee hoe dit te verhelpen? Het is nogal zonde van de energie! Ik denk dat ik zolang 'snachts de stekker er maar uithaal....
 

Ketelman

  • #2
De mogelijkheid bestaat dat de 3 weg klep tapwater-cv defect is en in plaats van warmwater maken, gaat deze warmte naar de radiatoren.
De ketel zal meten dat de tapwater temperatuur niet hoog genoeg is en slaat daarom steeds aan, maar in plaats van de tapwater wisselaar op te warmen stuurt hij de energie de woonkamer in.

Bel eens een installateur voor onderhoud en laat hem de ketel eens grondig nazien. Vertel hem wel van te voren van je probleem zodat hij kan zorgen voor de juiste onderdelen.

Succes
 

Erik D

  • #3
Ik dacht zelf ook al aan de 3-weg klep, maar dan zou ik toch ook geen tapwater hebben of is dat te simpel gedacht?

Dat ding is in 99 ook al vervangen zie ik op de onderhoudskaart.
Kwetsbaar klepje bij deze apparaten?
 

Chathanky

  • #4
Kan mischien wel als de dreiwegklep halverwegen blijft hangen en zo cv en ww voorziet, aleen de opbrengst warmwater zal niet zo hoog zijn.

Mede omdat de ketel leeg heeft gestaan is dit wel een verdacht punt om te controleren.
 

Ketelman

  • #5
Je hebt wel nog steeds tapwater maar de kans bestaat dat het minder warm is.

Mogelijk dat je dit niet gemerkt hebt in de zomer, omdat alle radiatoren dichtgedraaid stonden en de warmte dan daar niet naar toe kan.
Nu je de cv weer open zet kaan de warmte wel naar de radiatoren en komt de storing naar voren.

De 3 wegklep hoeft trouwens niet 50% open te staan, best mogelijk dat er slechts een klein deel naar de cv lekt waardoor je het probleem niet zo zeer zal merken bij tapwater, zeker niet als je maar een kleine hoeveelheid water tapt.

En of het het een kwetsbaar onderdeel is... tja, 3 weg kleppen gaan nou eenmaal stuk bij elk merk ketel, mogelijk dat het te maken heeft met het aftappen van het systeem.
Best mogelijk dat er vuil tussen zit en dat de installateur dit kan schoonmaken zonder dat er dure onderdelen aan te pas komen.

Ik zou in elk geval de installateur laten komen voor onderhoud.
 

Erik D

  • #6
Ik zal er maandag een bellen.

Bedankt voor jullie reacties :)
 

Chathanky

  • #7
Ook het gegeven dat de kamertemperatuur 24 graden blijft maakt het verdacht. op dit moment is het nog niet zo koud, als het een paar graden vriest zou de ketel het niet meer bij kunnen houden.

enige vraag die ik heb, de keteltemperatuur is 80 graden, maar hoe warm zijn de radiatoren bij de retourleiding?

bij een beetje ingeregelt systeem zou dit 20 graden zakken, als dit veel minder is is er minder stroming over het circuit(cv kranen overal vol open) als dit lager is kan dit betekenen dat de aanvoerwater zich verdeeld over beide circuits.
 

Erik D

  • #8
Chathanky schreef:
Ook het gegeven dat de kamertemperatuur 24 graden blijft maakt het verdacht. op dit moment is het nog niet zo koud, als het een paar graden vriest zou de ketel het niet meer bij kunnen houden.

enige vraag die ik heb, de keteltemperatuur is 80 graden, maar hoe warm zijn de radiatoren bij de retourleiding?

bij een beetje ingeregelt systeem zou dit 20 graden zakken, als dit veel minder is is er minder stroming over het circuit(cv kranen overal vol open) als dit lager is kan dit betekenen dat de aanvoerwater zich verdeeld over beide circuits.
Er hangt beneden (tijdelijk uiteraard) nu maar 1 radiator van ca 2kw. Dat is natuurlijk veel te weinig en het zal gewoon nooit warmer worden dan 24 graden met die ene radiator naar mijn inschatting.

Ik kan moeilijk zeggen wat het temperatauurverschil tussen aanvoer en retour maar de retourleiding is wel kouder maar nog steeds behoorlijk heet. Overigens staan er in het hele huis maar 2 radiatoren open. Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik ze allemaal open zet.....
 

Chappy

  • #9
Hoi,

Maak de draadjes van de kamerthermostaat eens los op de ketel, wie weet!

Gr. H.
 

Ketelman

  • #10
Chappy schreef:
Maak de draadjes van de kamerthermostaat eens los op de ketel, wie weet!
Heeft ie al gedaan.
De thermostaat (een chronoterm III) heb ik losgehaald omdat ik dacht dat deze de oorzaak was, maar dat mog niet helpen. Ik heb ook de stekker van de ketel er een paar minuten uitgehaald, maar ook dit helpt niet.
 

EdP

  • #11
Zo te zien is alleen de thermostaat aan de thermostaatzijde los geweest. Om uit te sluiten dat er sluiting in de draden zit, inderdaad even aan de ketelzijde losmaken.
 

Chathanky

  • #12
Ketelman schreef:
Heeft ie al gedaan.
Bij de thermostaatkant waarschijnlijk, haal ik uit de text, niet bij de ketel.

Chappy bedoelt dat mischien de kabel sluiting maakt.
(in krom nederlands)
 

Erik D

  • #13
Ik probeer nog wel even aan de ketelzijde de thermostaat los te halen alleen kan ik me gewoonweg niet voorstellen dat er 'opeens' sluiting in een kabel ontstaat... maar proberen kan altijd.
 

Chappy

  • #14
Klein spijkertje erdoor heen is genoeg.

Gr. H.
 

MarcoDezicht

  • #15
Nee jongens, ik ga ook voor de driewegklep en dan de cartridge ervan.
Dit komt bij dit type wel vaker voor.
 

Chathanky

  • #16
MarcoDEZICHT schreef:
Nee jongens, ik ga ook voor de driewegklep en dan de cartridge ervan.
Dit komt bij dit type wel vaker voor.
Is het meest voor de hand liggende gezien de situatie zoals beschreven.
 

Cdron

  • #17
Ketel is onlangs weer aangesloten na een verbouwing.
Nu slaat de ketel uit zichzelf ineens aan.
De radiatoren worden verwarmd zonder dat er een thermostaat is aangesloten.
Ik las iets over een vervuilde 3-wegklep wat niet ondenkbaar is omdat hij losgekoppeld is geweest.

Heeft iemand een idee?

Gr.

Ron
 

Ketelman

  • #18
Cdron schreef:
Ketel is onlangs weer aangesloten na een verbouwing.
Nu slaat de ketel uit zichzelf ineens aan.
De radiatoren worden verwarmt zonder dat er een thermostaat is aangesloten.
Ik las iets over een vervuilde 3-wegklep wat niet ondenkbaar is omdat hij losgekoppeld is geweest.

Heeft iemand een idee?

Gr.

Ron
Het zou makkelijker en overzichtelijker zijn, Ron, als je gewoon een nieuw item begint op het forum in plaats van het midden in iemands anders vraag te dumpen
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #19
Als je er dan ook meteen wat uitgebreidere gegevens bij zet over het merk en type ketel, en de verdere omstandigheden, dan maak je de meeste kans op een zinnig antwoord!

Graag een nieuw onderwerp starten daarvoor, dit onderwerp gaat (zolang...) op slot.

Ketelman: bedankt voor je hulp!
 