Combi oven - beveiliging omzeilen

Algarve

  • #1
Hallo,

Eigenlijk vanaf nieuw valt af en toe mijn installatieautomaat eruit als ik de magnetron functie aanzet.
Ik heb hier tijdens de garantieperiode niets mee gedaan omdat het maar 1 of 2 keer per week voorkwam.
Nu na jaren lijkt het wel of hij er steeds vaker uitvalt, en dat begint te irriteren.
Nu zit de combi oven op een aparte groep van 16A, is het mogelijk dat ik die 16A installatieautomaat vervang voor een 20A installatieautomaat, en zou ik dan van het uitvallen af zijn?

bvd,
Algarve
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Nee, slecht idee. Dat is gewoon de beveiliging omzeilen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
De kans dat het gaat helpen, is verder erg klein. Waarschijnlijk maakt het toestel gewoon kortsluiting.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4

Barto74

  • #5
Weet je zeker dat er geen andere apparatuur op die groep zit aangesloten?
Een 20A automaat lijkt me geen goed idee, daar is de bedrading vast niet op berekend. En zo'n combi-oven zal ook op een enkele fase nooit meer dan 3500W aansluitwaarde hebben.
Dus of die oven is niet in orde of (theoretisch) de automaat niet.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Denk ook even aan de installatieautomaat zelf, misschien heeft die er iets teveel zin in.
 

Blauwbloes

  • #7
Algarve schreef:
Eigenlijk vanaf nieuw valt af en toe mijn installatieautomaat eruit als ik de magnetron functie aanzet.
Op welk vermogen heb je dat ding dan staan? De opgenomen stroomsterkte kan wel degelijk meer dan 16A zijn voor 800W en 1000W toestellen. Zelfs bij 600W lurkt dit tegen de 16A aan
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu