Centrale verwarmingsketel valt uit

Digi_taal

  • #1
Hallo,

Wij hebben een Schäfer Interdomo Domomatic Tieftemperatur-Kessel (bj 1987) op huisbrandolie met het volgende probleem:

De ketel valt uit; er is geen melding van branderstoring;
Alleen als ik de SicherheitTemperaturBegrenzer (STB 44385) ontgrendel, dan slaat ie weer aan, maar na een tijdje valt ie weer uit!

Onze installateur is waarschijnlijk op pensioen en op reis, dus... wat zouden we kunnen doen?

Gegevens:
SicherheitTemperaturWächer 64385
SicherheitTemperaturBegrenzer 44385

Beste groeten, digi_taal
 

Ketelman

  • #2
Controleer de volgende zaken:
  • Zit er voldoede water in de ketel? Druk moet minimaal 1 a 1,5 bar zijn.
  • Is de installatie goed ontlucht?
  • Draait de circulatie pomp?
  • Als de ketel brandt en je draait de regelthermostaat (bij een duitse ketel meestal aangeduid met TR) langzaam lager, schakelt deze dan uit bij de juiste temperatuur?
Het uitvallen van de STB betekend dat de ketel te warm wordt.
De ketel kan zijn warmte niet kwijt omdat de circulatiepomp niet draaid of omdat er lucht inzit.
Of de ketel wordt te warm omdat de regelthermostaat TR niet uitschakeld bij de juiste temperatuur.
Of de thermostaten TR (of STB) zijn defect.

In elk geval een storing om serieus naar te (laten) kijken.
Probeer deze boven beschreven punten eens en als je dan nog geen goed werkende ketel hebt, bel dan een installateur (desnoods een andere dan die je normaal hebt, want hiermee moet je niet zitten wachten.

succes
 

Digi_taal

  • #3
Hoi ketelman!

Erg bedankt voor je snel antwoord!

Welnu, druk en ontluchting zijn ok... maar als ik dus aan de TR knop draai, dan hoor ik wel een klik, maar de brander valt niet stil!

Dus dan ligt het aan de TR?

:?:
Mvg, digi
 

Ketelman

  • #4
Ja lijkt er wel op, als de TR lager draait moet deze de brander uitschakelen.
Als dat niet gebeurd wordt de ketel te warm en schakelt de STB uit.
 

Digi_taal

  • #5
Sorry ketelman,

Beetje té snel gereageerd! de tr-knop werkt wel hoor.

En de circulatiepomp ook.

Maar ik heb er wel (net na je 1ste antwoord) zopas water bijgedaan en de hoogst gelegen radiator ontlucht.

Nu nog wat afwachten zeker,

Misschien is het de STB-knop? Kan die té snel de brander afsluiten?

Mvg, digi
 

Ketelman

  • #6
Kan ook ja, als de STB defect is kan deze de brander bij een te lage temperatuur uitschakelen.
Misschien toch tijd om een installateur erna te laten kijken?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #7
Als de ketel na een tijdje weer uitvalt, kijk dan eens naar de werkelijke watertemperatuur, dan kan je zien of de STB op de juiste temperatuur schakelt.
 