Buitenverlichting (hotelschakeling met 2 lampen) en aarde

Marieke574

  • #1
Ik wil buiten een hotelschakeling met 2 lampen aanleggen. Een schakelaar komt op een "natte" plek. De andere schakelaar , de 2 lampen en lasdoos komen op een plek waar het niet regent? Nu heb ik een lasdoos op een handige plek van waaruit ik kan werken. Hier zit echter geen aardedraad in. Hoe belangrijk is het om deze "installatie te aarden?
 

Fiesiekus

  • #2
Hangt van je lamp af; als ie dubbel geïsoleerd is, is ie niet te aarden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Buiten installatie hoort geaard te zijn. Als je kabels gaat ingraven moeten deze van een stalen buitenmantel zijn voorzien met daarin een aardlitze. Deze moet geaard zijn.
 

Marieke574

  • #4
De leidingen komen niet in de grond te liggen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Dan kun je gewone geaarde leidingen toepassen, een mantelkabel is dan niet nodig.
 

Marieke574

  • #6
Dank je :)
 