Ik heb een cv pelletkachel en deze wil ik uitbereiden met een buffervat.
Ik heb de kachel twee jaar en het lukt niet altijd even goed om de warmte door het huis te verdelen dus wil ik een buffervat aanschaffen om meer rendement uit de kachel te halen en het achter huis beter warm te krijgen als de kachel lang brand op een lage stand voor de gezelligheid.
omdat ik het leuk vind om te puzzelen om het voor elkaar te krijgen doe ik het zelf met zo veel mogelijk goede raat het instaleren van de kachel is zo ook gelukt

Hier onder het plan zo als aan te sluiten met de meest ongusntigste buffer met maar twee aansluiting dit omdat ik nog niet weet wat voor buffer ik op de kop kan tikken.
Nu zit ik alleen nog met dat het buffer de kachel moet aansturing en ik niet weet hoe
mijn kachellevransier zij dat ik dit het beste via de externe thermostaat aansturing kan doen dat betekent dat de temperatuur van het buffer word gemeten en als te temperatuur meter zegt dat het te koud word dat met een aan uit schakel thermostaat de kabel aan gaat maar hoe werkt dit en hoe heet het ik kan het namelijk nog niet vinden
Nu werkt mijn kachel op een slimme thermostaat volgens die externe aan uit thermostaat maar met buffervat verplaatst deze thermostaat naar de pomp van het voorhuis

Nu is ook nog zo dat mijn kachel ook de instellingen heeft voor en buffervat aansturing dit zie ik in de instellingen van mijn kachel en in het boekje maar in het boekje staat alleen het mechanische gedeelte en geen elektronische gedeelte misschien iemand die dat weet het gaat hier om een nordic fire hrv100

Ik hoop een duidelijk verhaal en als er nog vragen zijn hoor ik het graag en goede raad is altijd welkom

Mijn plan
20201102_045642.jpg

Boekje nordic fire je moet allen de zonnecollector en ketel en warmtewisselaars weg denken
20201102_173528.jpg

Bestaand goedwerkende systeem
20201102_050245.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Als de pelletkachel is uitgerust met een aansluiting voor een externe voeler voor de buffer zou ik de fabrikant is contacteren voor een aansluitschema.
Als u de ruimte thermostaat verwijdert en hier een thermostaat voor neemt met cappilair die in de buffer geschoven kan worden stookt de kachel op de buffertemperatuur, ik weet niet hoeveel kw uw kachel waterzeidig en ruimtezeidig levert maar dan kon het welis veel te warm worden in de ruimte waar de kachel staat opgesteld
 
  • Like
Waarderingen: bart rennenberg

Atjekraaij

  • #3
Ik heb het even opgezocht in totaal 12,5 kw en waterzijdig 10 kw dus dat valt denk ik best mee en je kan de ventilator ook uit zetten dus dan zal het nog minder zijn

Hoe zit het dan met de drempel van aan en uitschakelen het is wel een beetje de bedoeling dat hij inschakelde bij bijvoorbeeld 40 graden en uitgaat bij 75 graden
 
Laatst bewerkt door een moderator:

bart rennenberg

  • #4
hoi je moet kijken naar de buffer grote tov je gevraagd vermogen .is je buffer klijner doorstroom buffer van makken .is hij echt groot genoeg ,zou je vanuit de buffer kunnen stokken ,en kachel op buffer thermos laten lopen .mits deze optie op de kachel aan wezig is heb hier ook zoieys staan hi hi tis mijn tweede
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Heb je ook een vertaling voor ons?
 

Bernhard

  • #6
Ik heb de kachel twee jaar en het lukt niet altijd even goed om de warmte door het huis te verdelen dus wil ik een buffervat aanschaffen om meer rendement uit de kachel te halen en het achter huis beter warm te krijgen als de kachel lang brand op een lage stand voor de gezelligheid.
Een buffervat gaat dit probleem niet oplossen.
De oplossing is de CV-installatie waterzijdig inregelen.
Waterzijdig inregelen doe je met het afstellen van de radiatorventielen.
 