Blauwe Engel 2 maakt ploffend geluid

John-gelderland

  • #1
Mijn Blauwe Engel 2 van 1998 maakt sinds kort s,morgens bij het aanzetten van de radiatoren een ploffend geluid. Dit doet hij enkele keren achter elkaar. De rest van de dag wanneer hij gewoon draait hoor je helemaal niets.
Op het display geen storing weergegeven, alles lijkt normaal te draaien.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Slechter wordende onsteking / afstelling.

schoonmaken en afstellen op co2 en 0-druk.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Kan een aantal zaken zijn:
- idd slechte ontsteekpen
- afstelling verlopen (Co2 + gas-lucht afstellen)
- brander gescheurd
- wisselaar defect/rookgaszijdig lek
- venturi defect/los
 
Status