Badkamerventilator aansluiten met 2 draden

JanWillemJ

  • #1
Mijn oude ventilator met vochtsensor heeft altijd gewerkt in de badkamer met twee draden (blauw en bruin, die constant stroom gaven, dus niet achter een schakelaar). Nu heb ik een nieuwe badkamerventilator met vochtsensor en timer en deze heeft 3 (!) aansluitingen: L, LT en N. Als ik L en N aansluit op bruin en blauw blijft de ventilator alsmaar doorlopen(LT is dus niet aangesloten). Ik begrijp dat ik nu een schakeldraad vanaf de lichtschakelaar moet trekken naar LT. Hiervoor moet ik echter mijn plafond nogal openleggen, waar ik niet op zit te wachten. Vraag: kan ik ook een bruggetje aanleggen van L naar LT? Dat zou heel veel werk schelen!
 

Pvr

  • #2
Als je ruimte heb zou je bij de ventilator een ontvanger kunnen plaatsen en bij de schakelaar een zender
 

JanWillemJ

  • #3
Mijn vraag is anders: kan ik ook een bruggetje aanleggen van L naar LT? Dan hoef ik geen extra draad te trekken van de schakelaar naar de ventilator (LT) ?
 

Pvr

  • #4
Dan blijft hij ook constant draaien het is bedoeling dat de schakeldraad een contact aanstuurt op het moment dat je het licht aan doet dan weet de ventilator dat hij op moment dat jij het licht uit doet hij op de nalooptijd of sensor moet blijven draaien daar is de bruine draad voor (fase)
 

Kaajee

  • #5
Je zou een trekschakelaar kunnen overwegen, die plaats je tussen de bruine en de LT. Middels de trekschakelaar geef je de ventilator dan een korte stroom impuls en gaat hij aan. Vervolgens blijft bij 'nalopen' al naar gelang je instellingen qua vochtigheid en tijdsduur.
 

JanWillemJ

  • #6
Als ik de reacties aanhoor is de beste oplossing dus om "gewoon" een schakeldraad te trekken vanaf de lichtschakelaar naar de LT van de ventilator?
Ik vraag me dan wel af wat er gebeurt als het licht wordt uitgeschakeld. Blijft de ventilator dan nog nalopen?
 

Kaajee

  • #7
Ja
 

HenkL14

  • #8
Als je nu de LT niet aangesloten hebt en hij blijft draaien, zal dat straks hetzelfde zijn als je de schakelaar uit doet.

Is er niet wat mogelijk om in te stellen? Vaak zijn tijd en vochtigheid in te stellen, misschien dat je deze ook wel kunt gebruiken zoals de oude?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Wat staat er eigenlijk in de handleiding, was die er niet bijgeleverd?
 

Kaajee

  • #10
LT is in de regel inderdaad de schakelaar (die hem dus kort even aanzet, impuls) als die weer uitgaat (bijvoorbeeld als je hem op dezelfde draad als je lamp aansluit en je de lamp weer uit doet) neemt de L (permanent stroom/230v) het over en blijft ie draaien net zolang je de timer ingesteld hebt (of de vochtigheidsgraad).

Dus stel beide potmeters eens zo klein mogelijk in en dan weer eens testen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
LT is geen puls ingang.
Zolang de LT spanning krijgt van de lichtschakelaar zal de ventilator blijven draaien.
Als de lichtschakelaar uitgezet wordt dan begint de timer te lopen.
(uitschakel vertraging)
 
  • Like
Waarderingen: HenkL14

Kaajee

  • #12
Dat bedoel ik ook zo (sorry voor de verwarde terminologie)
 