Badkamerventilatie met bewegingsmelder

Knuppel

  • #1
In m'n te bouwen badkamer wil ik een bewegingsmelder boven de douche hangen, zodat deze alleen aanspringt wanneer er gedoucht wordt.
Nadien moet hij nog bijv. 10 min. afzuigen.

De bewegingsmelder moet de centrale afzuiging (perilex?) in een hogere stand zetten. In normale stand moet de afzuiging altijd draaien op de zachtste stand. Een manuele knop is niet nodig.

Kan dit überhaupt? Zo ja, is het makkelijk te realiseren en hoe moet ik dit aanpakken?

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Dat kan zeker. Eventueel moet je een relais met voldoende wisselcontacten tussenschakelen.

We zouden het aansluitschema van je afzuigunit moeten hebben om te bepalen hoe je het precies moet aansluiten.
 

Superkees

  • #3
Afhankelijk van het merk en type van je ventilatie bestaan er ook sensoren die de luchtvochtigheid in je afvoerbuis van je ventilatie bepalen, en aan de hand daar van de ventilatie in de hoogste stand zetten.

Ook kun je in plaats van een bewegingsmelder een luchtvochtigheidssensor plaatsen in je badkamer.

Maar bedenk wel dat je eventueel wel een geluidsoverlast creëert die zich niet laat stoppen. Ik heb zelf een ventilatie door het hele huis heen, en op stand drie hoor je de ventilatie ook door het hele huis heen.
 

Knuppel

  • #4
Heb jij toevallig een Stork ventilatiebox met Hygro Presence sensor? Laat deze sensor zich ook instellen op percentage luchtvochtigheid? Of meet hij de stijging van de luchtvochtigheid?
 

Superkees

  • #5
Ik heb geen Stork, maar een Brink.
 
Status