AWB thermomaster 2HR geen warmte aanvraag bedrijfcode 0

Mike AWB

  • #1
Hij geeft wel gewoon warm/heet water uit de kraan maar de cv verwarming blijft koud, .cv ketel komt maar niet uit bedrijfscode 0 (geen warmte aanvraag) Op de thermostaat (Honeywell chronoterm 4) reageert hij niet als je hem op hogere temperaturen zet.Ik heb intussen al een nieuwe tapsensor 3 wegklep + motor er in gezet.Ook heb ik de cv ontlucht en op druk tussen 1.5 a 2 bar staan.Heb alle cv instellingen geprobeerd zelfs nog een andere Honeywell chronoterm 4 aan gesloten en toch blijft hij in bedrijfscode 0 staan!??Als ik de H instelling of de L instelling instel dan gaat het nokje de motor wel naar links en worden radiatoren wel warm maar na een tijdje gaat het nokje weer naar rechts en worden de radiators weer koud en gaat ie weer bedrijfscode 0 (geen warmte aanvraag)
 

Onderhoudtje

  • #2
Instelling H en L zijn niet voor continue gebruik, maar is voor het testen van de ketel en schakelt automatisch weer uit na een bepaald aantal minuten.

Heb je de kabel al uitgesloten, misschien dat er ergens een breuk zit.
Sluit de kamerthermostaat eens bij de ketel aan met een kort stukje kabel, als hij dan wel werkt dan weet je dat het aan de kabel ligt.
 

Mike AWB

  • #3
Hoi Onderhoudje, bedankt voor je advies/reactie ik weet dat de H en L code tijdelijk zijn ik deed dat alleen om te testen, en dan doet hij wel schakelen naar cv stand met witte nokje naar links.ga vanavond de kabel testen zo als jij dat zei.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
ketel staat waarschijnlijk ingesteld op kleine h dit is de holiday functie dus geen cv alleen vorstbeveiliging zie installatiehandleiding
 

Mike AWB

  • #5
Bedankt voor jullie advies, de kabel is getest en hier gaat stroom over. Alle instellingen die nu aan staan (met een knipperend puntje ernaast) zijn: gebruikers mode d, sanitair mode t en cv mode 2 met het hoekje naar rechtsonder.

Bij de kleine h knipperd het puntje niet.

Verder was ik ook even benieuwd of de kabel goed aangesloten zat op het kroontsteentje onder de ketel, zie bijlage.

Hoor het graag.

SAVE_20211216_191122.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
de kabel zit niet niet goed u hebt nu 1 poort van ot en 1 van aan uit
 

Mike AWB

  • #7
Hoe zou de kabel moeten zitten als die aangesloten zit op de honeywell chronotherm 4?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
op de opentherm poort dit is aangegeven op de sticker die bij de aansluiting onderop staat
 

Mike AWB

  • #9
Bedankt!

Rood op rood en blauw op blauw neem ik aan?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
dat maakt niks uit
 
  • Like
Waarderingen: Mike AWB

Mike AWB

  • #11
Hij doet het weer! Super bedankt nogmaals voor je advies/hulp.

Gr Mike
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88