Mijn Atag Enigma E-SHR24T (2000) geeft regelmatig code E24.
Meestal nadat hij een paar uur niet gestookt heeft en het water weer afgekoeld is.
Na reset doet hij het wel weer tot de temperatuur bereikt is.
Het begon met code BL67, later af en toe ook E04 en E36.

Wie weet waar dit aan ligt ?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Temperatuursensoren controleren , mogelijk is aanvoersensor defect of bedrading beschadigd.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
BL67: te groot of te kleine temp verschil gemeten tussen
aanvoer en retour sensor

Zodra dit te vaak voorkomt. dan volgen E24/E36

Zoals gemeld is het meest voor de hand liggende de aanvoer
en retour sensor te vervangen.

E04: stekker eruit of stroom eraf tijdens een storing...
 

Bert gld

  • #4
Inderdaad sensor kapot, 'temperatuur' wisselt steeds, -09 tot 10,
Weerstand van ca. 100 K is veel te hoog.
Nieuwe besteld.
 

Bert gld

  • #5
Zijn aanvoer- en retoursensor eigenlijk dezelfde ?
Bedankt voor alle advies !
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Nee, aanvoer is een natte sensor en behoorlijk lang,
retour is een droge sensor en erg kort, stekkerverbinding
is ook compleet anders
 

Twjdewaal

  • #7
Linkerkant van de ketel aanvoer boven retour sensor beneden.
 