Agpo Econpact 127C temperatuur tapwater loopt terug II

Jvhoorn

  • #1
Mijn CV installatie is een Agpo Econpact 127C (i.c.m. een zonneboiler, maar dat zal er neem ik aan niet toe doen).

Ik heb sinds een paar weken problemen met de temperatuur van het tapwater.

Als ik ga douchen is de temperatuur aan het begin goed, maar moet ik al na een paar minuten de thermstaatknop van de douchekraan steeds warmer zetten. Na ca. vijf minuten staat deze op maximaal warm en nog even later is het water nog net lauw. Voorheen bleef de temperatuur gewoon goed (heet).

Ik heb zojuist ook maar even gecontroleerd op keukenkraan, op de maximaal warme stand. Ook deze is aan het begin nog wel heet, maar na verloop van tijd nog slechts warm. Ik heb gemeten: het wordt na verloop van tijd niet warmer dan rond 42 graden, terwijl op dat moment op de display van de CV installatie 62 graden staat.

Ik ga er dus vanuit dat de oorzaak in de CV installatie zit en niet in de kranen.

Kan ik zelf iets controleren of vervangen, om het euvel te verhelpen? Alle suggesties zijn welkom.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Zorg dat je cv installatie koud is,
open een warm waterkraan en laat deze lopen.

voel na een paar minuten de leidingen van de cv op een afstand van een meter van de ketel, zijn deze heet dan zal er een keerklep niet meer sluiten en er warm installatiewater je installatie ingepompt worden ipv gebruikt worden voor het tapwater met de beschreven situatie als gevolg.

keerklep proberen te reinigen maar meestal is vervangen de beste optie.
 

Jvhoorn

  • #3
Bedankt voor je snelle reactie Ketelchrisje! Volgens mij is dat inderdaad het probleem.

Zit er maar één keerklep in de CV installatie, of zijn er meer? Ik heb maar even een foto gemaakt van de onderkant van de installatie. Is het degene die ik op foto met een rood kader heb gemarkeerd (horizontaal gemonteerd)?




Aan de hand van het artikelnummer uit de handleiding heb ik op internet hiervoor de volgende gevonden, maar die lijkt groter te zijn. Of past dit wel? Kan ik dit zelf vervangen, of loop ik te veel risico op lekkage?




Ik zie ook nog iets wat een keerklep zou kunnen zijn op de warme (aanvoer) leiding van de CV, verticaal gemonteerd. Deze is wat groter. Moet ik die (ook) vervangen?

Verder valt me op dat op een aantal leidingen nogal wat kalkafzetting zit. Zie de blauwe kaders op de eerste foto. Is dat een probleem, moet ik daar iets aan doen?
 

Jvhoorn

  • #4


Ondertussen vermoed ik dat het ik de keerklep helemaal links (in groen kader, verticaal gemonteerd op de aanvoer CV leiding) moet vervangen. Die klopt ook beter met de afbeelding van de klep die ik heb gezien. Ik heb de klep besteld.

Moet ik het systeem leeg laten lopen, voordat ik de klep vervang?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
U moet de cv ketel aftappen en goed opletten hoe u hem eruit haald en weer inzet.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Idd aftappen en goed op de stroomrichting letten,
als je hem verkeerd zet is het geen drama maar dan kan je het nog eens doen.

vergeet na het vullen ook niet het tappotje te ontluchten,
deze ontlucht je dmv de dop met grijze ring net naast het rode vierkant op foto 1, dit scheelt veel geborrel en voorkomt temperatuurschommelingen in het ww.
 

Jvhoorn

  • #7
Ketelchrisje en Utreg, reuze bedankt voor jullie adviezen! De klep is vervangen en het tapwater blijft weer op temperatuur.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Veel badder plezier en bedankt voor het terugmelden :)
 

Dvdherik

  • #9
JvHoorn - deze klep is bij mij ook stuk, wat is het bestel nummer / adres?
Graag prive mailen svp: *********
dank alvast
Dirk
 

Jvhoorn

  • #10
8119231: 1 x Agpo keerklep extern 3287106 : 13.55
Totaalprijs: 13.55
Verzendkosten: 4.95
Factuurbedrag: 18.50
 
Status