Advies vloerverwarming frezen

Johnvb

  • #1
Hallo, ik ben van plan om vloer-verwarming in te frezen. Het betref een woonkamer en open keuken van totaal ongeveer 45m2 kamer en de hal van 5m2. Het huis is vorig jaar voorzien van kunstof kozijnen met hr++ glas en extra vloerisolatie dmv folie op de grond en zilverfolie onder de orginele tempex isolatie. Nu mijn vraag. Ik zat te denken de woonkamer en keuken te voorzien van 6 groepen hoh 10 cm van 60 tot 70 meter 16x2 buis en de hal een aparte groep. Er zit nu nog een nefit cv ketel in maar de lengte van de groepen in verband met in de toekomst een eventuele warmte pomp. Heb ik dit goed bedacht en wat voor verdeler zou ik moeten gebruiken. Kan ik nu in 1 keer een goede verdeler bestellen of moet ik een andere verdeler bestellen als ik over ga op een warmtepomp
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
u kunt nu al een ltv verdeler gebruiken als de rest van het verwarmingssysteem ook geschikt is voor ltv, u kunt dan een pomploze verdeler nemen en de aanvoertemperatuur begrenzen van de cv ketel.
De installatie vervolgens goed inregelen en als beveiliging een 3wegmengklep voor de verdeler plaatsen met eventueel een aanlegvoeler die de ketel blokkeert bij te hoge aanvoertemperatuur
 

Johnvb

  • #3
Oke dank u voor de snelle reactie. Maakt het nog uit dat de groep van de hal korter is als ik een verdeler met flowmeters gebruik. De warmtepomp is op wat langere termijn niet gelijk. Wil de lengte van de groepen wel zo hebben dat het dan mogelijk is. Ben niet van plan om dan weer opnieuw te beginnen vandaar dat ik de groepen niet te lang wilde maken. Moet de materialen nog bestellen maar zat aan deze verdeler te denken. Had ook een globale schets gemaak van hoe ik dacht de groepen in te delen. Laat waarschijnlijk wel een legplan maken maar meestal gaan ze dan uit van minder groepen dus langere buis per groep.
5762414_1.png
IMG_20230801_132103.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
even controleren of de verdeler over een instel ventiel beschikt om de bijmenging in te stellen als die er niet inzit is deze verdeler niet geschikt
 

Johnvb

  • #5
Oke zal ik op letten en lengte van groepen van ongeveer 65 meter is geen probleem als hij op de ketel is aangesloten? Als ik het goed begrijp van wat ik gelezen heb kun je een kortere groep (de hal) instellen met de kraan en de flow gelijk houden met de andere groepen
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Deze bevat als het goed is de inbus sleutel aan de rechterzijde om de bijmenging in te stellen.
Maar als je de gebruikt dien je wel een hydraulisch neutraal idv van een buffervat te monteren anders beïnvloeden de pompen elkaar.
 

Johnvb

  • #7
Heb geprobeerd een legplan te maken. Zijn 6 groepen van ongeveer 70 meter (woonkamer en open keuken) en 1 groep van 30 meter (de hal)in combinatie met een verdeler met flowmeters .De lengte van de groepen heb ik niet te lang gemaakt ivm eventuele warmtepomp in de toekomst. Klopt de tekening? Of zitten er fouten of verbeteringen in.

IMG_20230831_215531.png
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu