Ik wil mijn meterkast conform NEN maken. Ik heb nu 10 groepen en maar 2 aardlekschakelaars. Hier moet er dus 1 bijkomen.

De huidige aardlekschakelaars worden gevoed vanuit de hoofdschakelaar. De hoofdschakelaar mag ook 2 aders per klem hebben.

Hoe voorzie ik de 3de aardlekschakelaar dan van stroom? Doorkoppelen via bestaande aardlekschakelaar lijkt me niet oké?

PXL_20211020_153259816.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Zijn die rechtse 2 automaten op de bovenste rij er later bij gezet? Die lijken wat creatief bedraad in ieder geval.

3e ALS voed je het beste door een twinhuls op de voeding van de 2e ALS te persen en zo door te lussen.

Ik zou gelijk een kamrails gebruiken om de 3e ALS met de automaten te verbinden.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Één van die automaten zit nu helemaal niet achter een aardlekschakelaar.
 

Michiel193

  • #4
@Vonken_trekker je zit goed, die zijn later toegevoegd. De 4de 5de en 6de groep op de bovenste rail wil ik achter de nieuw te plaatsen uitbreidingsset (met kamrail en aansluitkabels met geperste huls?)

@XanderH De vijfde groep zit nu niet achter een aardlek. Deze voedt een solaredge HD wave PV omvormer (met ingebouwde aardlekschakelaar) kan deze wel achter de 3de ALS of heb ik eigenlijk een 4de nodig met 300mA?

hager-vision-aardlekschakelaar-4123835-new.jpg
 

Michiel193

  • #5
Inmiddels gelukt om een aardlekschakelaar toe te voegen. De PV panelen zitten nu ook achter de aardlekschakelaar. Maar even kijken of dat goed gaat met 30ma anders nog een toevoegen speciaal voor PV met 300ma.

PXL_20211031_082442889.jpg
 