5 aderige kabel verbinden met spot

CISKA19

  • #1
Hallo,

de elektriciteit werd bij ons door erkend elektricien geplaatst, nu was er nog geen budget voor de aankoop van spots, dit was geen probleem een spot aansluiten gingen we gemakkelijk zelf kunnen vertelde die ons.

Nu willen we echter onze spots installeren , maar deze hebben slechts 2 aders (blauw en bruin) de kabel die klaar zit in het plafond heeft er 5( bruin, blauw, zwart, grijs, groen/geel)

wat moeten we nu met wat verbinden?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
En wat voor spots praten we over, 230V of via een trafo?
En zit er een schakelaar in de wand die de spots gaat bedienen?
 

CISKA19

  • #3
Spots met transfo, maar de transfo's werden ook al geplaatst in de garage.

Schakelaar werd ook al geplaatst, 1 schakelaar voor 2 spots .
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dan moet je bij de trafo kijken, welke draden er zijn aangesloten. Wel vreemd trouwens om hier een 5 aderige kabel voor te gebruiken...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu