230 volt op Fase (bruin) en nuldraad (blauw)

drdre131

  • #1
Ik zit met het volgende probleem. Ik meet 230 volt op de blauw ader op het moment dat een lamp is uitgeschakeld. (Tov de aarde) Als ik de lamp in schakel dan ook 230 volt op de bruine. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe ik erachter kom waar de fout zit?
Het gekke is dat ik geen kortsluiting heb.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Blijkbaar zijn ergens kleuren verwisseld... Meest voor de hand liggende plaatsen om te controleren zijn de centraaldoos bij de lamp en de bij de schakelaar.
 

drdre131

  • #3
Dan zou er toch kortsluiting op moeten treden als dat het geval is?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Waarmee meet je?
Het is normaal dat er een beetje spanning op de nul staat, maar geen 230V.
 

drdre131

  • #5
In eerste instantie gebruikte ik een spanningzoeker voor controle. Tot ik op beide draden een oplichtend lampje had. Dan pak ik altijd mijn digitale multimeter erbij.
Een beetje inductiespanning ben ik ook wel gewend, maar geen 230.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Werkt de lamp in dit scenario? Nee toch als ik het goed begrijp?

2 draden met hetzelfde potentiaal kun je prima met elkaar verbinden zonder dat er kortsluiting ontstaat natuurlijk. Zonder spanningsverschil loopt er geen stroom.
 

Blauwbloes

  • #7
drdre131 schreef:
Ik zit met het volgende probleem. Ik meet 230 volt op de blauw ader op het moment dat een lamp is uitgeschakeld. (Tov de aarde) Als ik de lamp in schakel dan ook 230 volt op de bruine. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe ik erachter kom waar de fout zit?
Is dit in het buitenland misschien? Netten zijn soms anders in andere landen.
 

HenkL14

  • #8
Werkt alles verder wel? Bij een fout in de nuldraad ergens anders kan er spanning op de nuldraad komen. Maar dan zou er toch ergens iets niet moeten werken.
 

drdre131

  • #9
Het frappante is dat de lamp werkt. (Hotel schakeling) lokatie is gewoon Nederland.
 

drdre131

  • #10
Nog een toevoeging. Ik meet bruin en blauw tov de aarde.
 

drdre131

  • #11
Ik denk dat ik iets gevonden heb. Zien jullie wat er fout is aangesloten? Zelf blijf ik eigenlijk altijd van meterkasten af en laat daar een elektricien voor komen.
17016143537752510565664558568270.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Wat een zooitje!

Maar rechts van de hoofdschakelaar zit een een aardlekschakelaar en daar gaat het niet goed: Hier worden de kleuren gekruist: Fase (zwart) gaat naar blauw, en nul (blauw) gaat naar bruin.

En waar worden de zwarte blokje op de draden voor gebruikt?
 

drdre131

  • #13
Snel gezien Walker! Die lijken inderdaad verkeerd om te zitten. Denk dat het bij het aansluiten van de [edit] laadpaal [edit] fout is gegaan. Daarnaast vind ik het vreemd dat alleen de laatste 3 groepen op deze aardlek schakelaar zitten, is dat normaal? (Want dat zijn niet enkel de groepen waar de aarde op aangesloten zit)
Die zwarte blokjes zijn van de loadbalancer voor mijn laadpaal.
5 jaar geleden toen ik hier kwam wonen waren er nog geen zonnepanelen, was het 1 fase en had ik nog geen laadpaal. Inmiddels zijn er dus 4 elektriciens aan mijn meterkast wezen knutselen.
 
Laatst bewerkt:

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
drdre131 schreef:
Nog een toevoeging. Ik meet bruin en blauw tov de aarde.
En wat meet je tussen bruin en blauw onderling?
 

drdre131

  • #15
XanderH schreef:
En wat meet je tussen bruin en blauw onderling?
Daar meet ik 0. (Bij uitgeschakelde verlichting) En dus tov de aarde op beide draden, nul en fase 230.
 

HenkL14

  • #16
Dat klopt dan wel want de spanning gaat wel door het lampje heen vanaf de nul (blauw) door de lamp heen naar de schakelaar en als die uit staat gaat het daar niet verder.

Oplossing is hier om de twee draden in de groepenkast goed terug te plaatsen.

Het lijkt mis te zijn gegaan bij degene die het linkse kastje er bij heeft gezet. Dit merk van de rechtse aardlekschakelaar werkt met de bedrading andersom dan de linkse aardlek. Niet goed gekeken blijkbaar.

Een aardedraad in de groep is niet hetzelfde als aangesloten op een aardlekschakelaar. Een groep zonder aardedraad (oudere woningen) kan alsnog wel op een aardlekschakelaar zijn aangesloten.

Zitten de andere groepen misschien op de linkse aardlekschakelaar aangesloten?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
En wat meet je tussen bruin en blauw onderling met ingeschakelde verlichting?
 

drdre131

  • #18
HenkL14 schreef:
Zitten de andere groepen misschien op de linkse aardlekschakelaar aangesloten?
Bedoel je de gele? Dat is die van de zonnepanelen. Daar zitten de eerste 5 (of 4 als je de dubbele voor de perilex als 1 telt niet op aangesloten). Alleen de laatste 3 zitten op de aardlek schakelaar. (Het onderlangs doorlussen wordt tussen de 5e en 6e groep onderbroken). Dat kastje helemaal links naast de groepenkast is van de laadpaal.
 

drdre131

  • #19
XanderH schreef:
En wat meet je tussen bruin en blauw onderling met ingeschakelde verlichting?
Dan meet ik gewoon 230.
 

drdre131

  • #20
Ik heb een elektricien besteld. Die gaat de boel goed aansluiten en de overige groepen ook achter een extra aardlekschakelaar plaatsen.
Dank voor jullie reacties.
 
  • Like
Waarderingen: HenkL14