220v 2 fasen

Nob

  • #1
Ik heb een 3-fase-aansluiting.
Ik heb een 220v-apparaat dat fors verbruikt waardoor 1 van de fasen behoorlijk wordt belast.
Leverancier zegt: dan laat je hem toch over twee fasen lopen, mbv een kookgroep in de meterkast? Kan iemand mij uitleggen of dit waar is? Bij mijn weten komt er uit een kookgroep 2x fase en 2x nul, hoe krijg je daar een 220v van die beide fasen gelijk belast? Zie het even niet voor me.
 

Auto-Geen

  • #2
Geen idee wat een 220v-apparaat is. Plaatje van de aansluiting wil wel eens verhelderend werken.
 
  • Like
Waarderingen: De Haan

Nob

  • #3
Gewoon een apparaat met een normale stekker wat in een normaal stopcontact kan :)
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Dat kun je dus niet aansluiten op 2 fasen, tenzij het toestel toevallig de mogelijkheid heeft om er een ander aansluitsnoer met ander soort stekker aan te zetten en daarbij de belasting over 2 fasen te verdelen.

Welk toestel hebben we het over?
 

Nob

  • #5
't Gaat over een warmtepomp (en ik weet dat je daar ook driefasevarianten van hebt), dank voor de info!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
En hoe ziet de aansluiting eruit? Heb je misschien een typenummer of installatiehandleiding?

Misschien is het mogelijk om de compressor en de backupverwarming apart aan te sluiten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu