16mm en 19mm buizen en dozen

ZusterL

  • #1
Het kan aan mij liggen (ik ben wel een vrouw), maar iets snap ik toch niet helemaal.
Waarom wordt er aangeraden om gebruik te maken van 19mm buizen (vanwege het gemak van trekken van draden, en de mogelijkheid om er meer draden in te leggen), terwijl de meeste (eigenlijk alle die ik tot nu heb kunnen vinden) centraal-, las-, en inbouwdozen aansluitingen hebben van 16mm?
 

Arnold_L

  • #2
Er mogen maar een max aantal draden (vul graad) in een 16mm buis. In een 19mm mogen er natuurlijk meer.

Het meeste kan idd door een "gewone" 16mm buis, maar als je bijvoorbeeld een kookgroep op andere krachtgroep aan gaat leggen, dien je een 19mm buis te gebruiken.

Ook zwakstroom (coax, data etc) gaat vaak in een 19mm buis.
 

ZusterL

  • #3
Ja maar als ik meer draden in een 19mm buis leg (bijvoorbeeld 6), dan moeten deze toch via een 16m ingang bv een centraaldoos in. In een ander topic op het forum las ik dat je dan een stukje 16mm buis in een 19mm buis plakt om dit mogelijk te maken. Maar er mogen in principe toch helemaal geen 6 draden door een 16mm buis...???
 

Arnold_L

  • #4
Volgens de NEN 1010


gerekend met;
1- aantal bochten max 2
2- vinyldraad
3- buis volgens de NEN 3174
4- flexibele buis volgens de NEN 3550 (tussen haakjes)

kerndoorsnede buitenmiddellijn van de buis in mm
in mm²......16.........19.......25.......32

1,5..........5(4)
2,5..........4(3)......(5)
4.............3(2)......5(4)
6.............2(2)......4(3).....5(5)
10 ....................... 2........3(3).....(5)

Bij meer dan 2 bochten de buismaat 1 trap hoger nemen.

edit: uitlijnen werkt niet echt hier


eea is afhankelijk van de diameter van het draad. Er zijn ook centraaldozen/inbouwdozen met een 19mm spruit. De nieuwe generatie dozen passen zowel 16 als 19mm buis in
 

Xr8

  • #5
In een gewone licht installatie in een woning wordt bijna altijd 5/8 = 16mm toegepast. 3/4 Vaak alleen voor loze telefoon/data ed leidingen. Voor de kookgroep is dit verplicht. Deze eindigd in een speciale perilex doos. Deze heeft een andere bevestigings mogelijkheid en een 3/4= 19mm spruit.

De nieuwe blauwe dozen hebben zoals al gemeld een 16/19 spruit.

Succes.
 

ZusterL

  • #6
Hallo heren. Bedankt voor jullie antwoorden!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Maar er is nog geen antwoord op je vraag:
Maar er mogen in principe toch helemaal geen 6 draden door een 16mm buis...Question :?:
 

Lichtpunt

  • #8
Er mogen idd geen 6 draden door een 16mm buis.
Dus ook een 19mm buis via een verloopje van 16mm gaat dus niet in deze, want de centraaldoos tuit en het verloopje zijn gewoon 16 mm.
Al jaar en dag mogen er in een 16mm buis, 3xdraad 2,5mm2 + 2xdraad 1,5mm2 of 2xdraad 2,5mm2 + 3x1,5mm2

Door omstandigheden kan het mogelijk zijn dat er toch 6 draden naar een locatie moeten, bijv een wcd-ra + wisselschakelaar, dan dien je dus 2 buizen te monteren vanaf de centraaldoos naar de locatie.
Ook daarom kan het soms beter zijn al preventief 2 buizen parallel te monteren tussen de centraaldozen.


Graag geen slimme opmerking dat er bij een kookaansluiting ook 5 vd draden aanwezig zijn in de buis,
want deze zijn dan 5 x 2,5mm2 en dan geld een 19mm of 3/4" buis.
Daarom dat er voor een kookaansluiting een 19mm buis is voorgeschreven.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
(bedankt voor het typen, had er zelf even geen zin in :-))
 