Tijdelijk een 220V-stopcontact erbij op kookgroep

Turbo MacKwek

  • #1
In onze keuken is nu een inductiekookplaat met aansluitwaarde van 7,2 kW aangesloten op een een krachtstroomgroep van 3x16A.

Binnen enkele jaren willen we onze betonnen vloer in de keuken vervangen en dan ook het leidingwerk goed saneren. De meterkast is al met die toekomstplannen in gedachten vernieuwd.

We willen liever niet zo lang wachten met het aanschaffen van een vaatwasser. In de toekomst krijgt die gewoon netjes zijn eigen groep, die door het installatiebedrijf dan wordt getrokken onder de vloer die dan openligt.

Kan ik echter tot die tijd een extra stopcontact (laten) aanleggen vanuit de huidige perilex-stekker van de kookgroep?

Groep is 3x16A
Kookplaat is 7.2kW
Vaatwasser is 2,2kW

Volgens mij kan de groep maximaal 3x16x230 = 11.040 watt aan toch? Dan zou het moeten kunnen.

Ik ben me ervan bewust dat dit geen nette oplossing zou zijn, maar omdat beide stopcontacten straks ook weggewerkt zijn achter de keukenkastjes (waar je dus niet snel ff een verlengkabeltje in stopt om daar vervolgens je wasdroger op aan sluiten...) is het denk ik wel acceptabel.
Maar dat klopt alleen als ik het goed begrepen heb van hier meelezen. Elektra is mijn vak niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het is niet zomaar toegestaan en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Enkele jaren is ook al niet echt tijdelijk te noemen.
 

Turbo MacKwek

  • #3
Dank je. Dat is ook de reden dat ik het vraag.

Maar wat bedoel je met 'niet zomaar'? Zal een erkend installatiebedrijf dit wel goed kunnen aanleggen? Of is het gewoon helemaal onmogelijk?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Hangt ervan af hoe de installatie is opgebouwd of het veilig kan.

Heb je 3 losse smeltpatronen en een groepschakelaar 4 polig, of een 3 fasen automaat dan si er wat mogelijk

is het een samen gestelde groep dan kan het niet.

Er is niets zo definitief als een tijdelijke oplossing.
 