Stroom (aardlekschakelaar) valt telkens uit

Marcelherber

  • #1
Hallo!

Ik heb een enorm irritant en vervelend probleem in ons huis. De stroom valt met periodes telkens uit. De aardlekschakelaar (ALS) schakelt zichzelf uit. Maar de oorzaak is niet te vinden.

Stroom is uitgevallen op (linker of rechter geeft aan welke ALS uitgevallen was);
14-01-17 - beide - avond, laat in avond
15-01-17 - rechts - 18.30, 21.30, 23.30
16-01-17 - rechter - 06.00
// 16-01-17 - buitenverlichting rechts er af //
01-02-17 - rechter - 21.25, 22.30, 23.00, 23.35, 0.01, 2x in nacht
02-02-17 - rechter - 17.50,
// 02-02-17 - 18.00 camerasysteem er af //
18-02-17 - beide: 18.20, rechter: 19.16, 19.40, 22.17, beide - 23.16,
19-02-17 - rechter - 03.00, 21.45
// 19-02-17 - Koelkast/ vriezer combi er af //
19-02-17 - rechter - 22.50
\\ 19-02-17 - koelkast/ vriezer combi aan \\
28-02-17 - rechter - 18.30 ong
01-03-17 - rechter - 19:30
02-03-17 - rechter - 21.00 ong
10-03-17 - rechter - 19.15 ong
14-03-17 - rechter - 18.45
18-03-17 - rechter 19.30 ong, beide - ong 23.30, rechts ong 20.00, rechts 22.25
20-03-17 - rechter - 0.30, 19.00 ong

Tussen de // .. // staat wat ik heb afgekoppeld of aangekoppeld. Omdat ik dacht dat dit misschien hiermee te maken heeft.

Opvallend is:
- Stroom valt enkel uit in de avond en nacht (ook wanneer ik op bed lig en dus geen speciale apparatuur gebruikt word)
- Het lijkt er op dat de stroom telkens uit valt na regenval, waardoor ik mijn bedenkingen ga krijgen in de stroom toevoer naar de schuur toe (ondergronds, tuin is volledig betegeld)

Ik woon ongeveer 3 jaar in dit huis, deze stroomstoringen lijken steeds vaker voor te komen, maar voor januari 2017 heb ik het niet genoteerd. Wel was het toen nog niet zo erg als de laatste tijd, maar wel voornamelijk in de wintermaanden.

Ik heb reeds een erkend installatiebedrijf langs laten komen (2 jaar terug), deze hadden geconstateerd dat mijn huis niet was geaard (aarde zat aan tyleen aanvoerslang van het water), deze is vervangen door een aardepin van 4 meter (door erkend installatiebedrijf). Ook hebben ze de ALS doorgemeten en de waarden die hier uit kwamen waren goed.

Wat heb ik aan elektra in huis gedaan?
- stopcontacten aangebracht in de schuur, ook aan zijkant (buitenkant) schuur in 2016 (hier is geen vocht/ roest te vinden tijdens/ na regenbuien)
- Tuinverlichting aangebracht in de zomer van 2016 (deze verlichting word geschakeld dmv schakelaar, vorige bewoner had aan andere kant van tuin tuinverlichting aangebracht over lichtschakelaar, deze heb ik in 2017 ontkoppeld van stroom)
- het gehele huis is door vorige bewoner volledig gestript en gerenoveerd. Dus ook alle elektra. Echter weet ik hier niet alle ins en outs van.

Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen want het is echt een ramp.

Mocht iemand vragen hebben stel ze gerust. Ik zal ze z.s.m. beantwoorden.

Groetjes,
Marcel Herber
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat zit er op elke aardlek?

Is de installatie ook gemeten?
Het lijkt nl. dat er 2 groepen verbinding met elkaar hebben.
Is er ook isolatie gemeten?
welk type aardlek zit er?
 

Marcelherber

  • #3
Headhunter,

Ik zal een foto maken van de groepenkast en van t meingsrapport. Wellicht beantwoord dat je vragen.





Foto van werkbon verwijderd ivm adresgegevens, volgens het antwoord hieronder gaf deze meting geen informatie die relevant was. Mod

Met vriendelijke groet,
Marcel Herber
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als een aardlek uitvalt si de eerste meting een isolatiemeting.
De metingen die hier gedaan zijn zijn niet van toepassing op je probleem.

Isolatie van de installatie laten meten, is deze correct dan aardleks vervangen.

Ik denk trouwens dat de aardleks het probleem zijn, vaker deze vervangen ivm vreemde storingen.Dit type si niet geschikt voor de huidige installaties.

waarom zitten dezer er eigenlijk in? de kast is nieuwer dan de aardleks.
 

Marcelherber

  • #5
Beste headhunter,

Waarom deze ALS geplaatst zijn kan ik je niet vervellen, die zijn geplaatst door de vorige bewoners die het huis verbouwd hebben.

Maar is er een verklaring waarom de stroom telkens in de avond en nacht uitvalt? Want mij lijkt dat als de ALS niet goed meer is dat de stroom ook overdag zou uit moeten vallen. Of zeg ik nou iets raars??

Ik ga dit voorleggen aan iemand die hier al eens is komen kijken en anders aan t bedrijf die de meeting heeft gedaan.

Bedankt voor zo ver.

Groetjes,
Marcel Herber
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Als je het zelf niet kunt meten is het vaak toch een kwestie van uitproberen en vooral uitsluiten.
Denk je dat het het meest voorkomt bij regen dan simpel de groep die richting schuur gaat geheel afschakelen en kijken of de aardlek die avond nog uitvalt.
Zo niet dan moet je het toch in die richting gaan zoeken.
Valt die nog steeds uit dan pak je een andere groep die op die aardlek zit en probeer je zo door tot hij niet meer uitvalt.
Heb je die groep gevonden dan (voor de volgende keer) alles noteren wat er op die groep zit, alle stekkers er uit en apparaat voor apparaat weer aansluiten.
De meest voorkomende zijn toch apparaten die op 230V zijn aangesloten en waar water bij komt kijken.
Dus je koffieapparaat, de vijverpomp, de wasmachine, buitenverlichting enz.
Klapt hij er nog steeds uit terwijl alles 100% zeker uit staat dan kan de aardlek het natuurlijk ook nog zelf zijn.

Ik had het afgelopen zaterdag nog, belt een klant dat het toch wel koud werd in zijn winkel en dat hij er al een doosje met 16A zekeringen door had gejaagd. Eigen installateur had weekend en daarom belden ze ons als beveiligingsbedrijf maar want "jullie zijn er toch altijd"
Telkens bleef de zekering een kwartiertje heel en dan viel deze uit. De groep gemeten en die gaf een weerstand van goed 18 ohm, niet echt genoeg om de zekering er uit te laten slaan.
Dus eerst er een automaat in gedraaid, de kabel gevolgd tussen het systeemplafond en bij de 1e las wat draden losgemaakt.
Automaat weer ingeschakeld en draad voor draad weer aangesloten, toen de automaat er weer uitklapte die kabel gevolgd en die liep naar de verwarming. Daar de stekker er uit maar nog steeds klapte die er uit. In de ruimte er naast nog een verwarmingsketel maar die was het ook niet.
Na het nodige zoeken toch een kabel gevonden die achter het stopcontact van de 2e Cv door de muur liep en achter een balk verdween.
Gekeken wat daar achter zou kunnen zitten en het bleek uiteindelijk een heater te zijn die in het magazijn hing.
Daarna in omgekeerde volgorde alle steeklassen vervangen die ik los had gemaakt, deksels weer op de lasdozen en 2,5 uur later zat ik weer in de auto. (pand van 2400m2)

Dus het is even zoeken maar als je gestructureerd te werk gaat is het probleem toch meestal wel te vinden.

suc6

Gerrit
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
's nachts is de netspanning hoger en schoner van golfvorm.
De aardleks zijn niet geschikt voor het huidige net, de spanning is hoger en de golfvorm van de spanning is minder mooi.
De constructie in de schakelaar ziet daardoor echte lekstromen soms helemaal niet en slaat af op het moment dat de golfvorm weer meer in de buurt van normaal komt.

die hele kast is bij elkaar geraapt.
Hager kast, holec automaten en haf aardleks uit de jaren 80.

Vervang die dingen door AC types en je probleem is 99% zeker over, en zoek een installateur die deze materie begrijpt.
 

Andre69

  • #8
Vast een typefoutje, het gaat hier om het AC type. Die moeten er juist uit
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Idd AC moet weg A of B type plaatsen
 