Storingsmeldingen Atag Blauwe Engel II

Deja vu!

  • #1
Ik heb een storing aan de ketel met storingsnummer BL85 (display ketel) of BO85 (dislaplay thermostaat BrainQ).

Ik heb geprobeerd om deze storing op internet te zoeken, via Atag, google en hier, helaas zonder succes. Ik las wel in een ander bericht dat er een service doc is waar al deze storingsmeldingen in staan.

Kan iemand me helpen aan de beschrijving van de code of de lijst met storingsmeldingen?

Alvast bedankt
 

Big smurf

  • #2
BL 85 Heeft te maken met doorstroming.

Controleer of er genoeg water in het systeem zit.
Staan er genoeg radiatoren open.
Controleer ontluchter op ketel.
Contoleer de pomp op werking (9 van de 10 x is bij BL 85 de pomp defect)
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
Controleer ook zeker het filter op vervuiling wat achter de grote zeskantmoer zit waar je tegenaan kijkt als je de kap eraf hebt, net linksonder de pomp.
[wel eerst cv aftappen]
 

Deja vu!

  • #4
@nutz:
water genoeg, druk tussen 1 en 1.5
radiatoren gaan nooit dicht
waar zit de ontluchter?
de pomp doet het wel, dat is het niet, maar hij slaat niet meer af. Dat is denk ik ook het probleem ... misschien een sensor of zo?

@ketelchrisje:
zal ik doen, wellicht dat dat het is

wordt vervolgd
 

Deja vu!

  • #5
Ik heb net de filter schoongemaakt. Daar zat wel een klein beetje vuil in, maar dat lijkt me niet genoeg om de storing te veroorzaken.

Tijdens het ontluchten slaat de pomp wel om de beurt aan en uit.

Nu is het wachten of de storing terugkeert.
 

Deja vu!

  • #6
Helaas...BL85 :(

Maar waar ik eigenlijk om vroeg was de lijst met storingscodes voor deze ketel...wellicht voor de volgende storing.

Heeft iemand die liggen, bijvoorbeeld degene die wel wisten waar BL85 voor staat?
 

Big smurf

  • #8
Het kan ook nog aan de waterdruksensor liggen
 

E Bere

  • #9
Een BL 85 op een Atag is een "electronische stromingsschakkelaar"

Wanneer de automaat de pomp aanstuurd moet er een drukverhoging geconstateerd worden door de druksensor. Als die niet wordt waargenomen volgt er een BL85.

Probleem oplossen: Kijk naar het gedrag van de pomp:
Draait uw pomp?
neen : pomp defect
ja: Schakeld de pomp aan en uit?
Neen pomp blijft draaien: pomp defect.
ja pomp gaat aan en uit: druksensor def. of vervuilt.

Het lijkt raar dat wanneer uw pomp draait deze toch defect kan zijn. Dit komt omdat de pomp continu 230 volt krijgt aangeleverd en er met een 0-10volt schakeling toeren wordt geregeld. Met een defecte toerenregelaar op de pomp gaat de pomp draaien door zijn cont. 230.
 