Storing nefit ecomline rubber buis van ventilator springt

Joostdw

  • #1
Hallo,

Sinds enkele dagen hebben wij een probleem met onze ketel die de installateur na een aantal bezoeken nog niet heeft kunnen oplossen.
Het betreft een nefit ecomline HR 30.

Na een aantal uren draaien springt de rubber buis van ventilator naar brander los en komt de luchtrestrictiering eruit. Dit gaat met behoorlijk wat geweld want ik vind die restrictiering overal terug. De ketel springt dan in storing (6A)
De ventilator is al vervangen omdat hij een herrie maakte alsof hij uit zijn lagers liep.

Iemand enig idee wat dat kan zijn ? Let wel ik ben een leek op het gebied van CV ketel.

Hartelijke groet, Joost de Wit
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ik denk dat Uw toestel heel zwaar toe is aan een onderhouds beurt.

Vermoedelijk een verkeerde gas/lucht mengverhouding of het toestel is intern ZWAAR vervuild.

Ionistatie pen defect, of opgebrand in de loop der jaren.

Wanneer was het laatste onderhoud?
Want zoiets heb ik van een NEFIT nog nooit gehoord.
 

Chathanky

  • #3
6A is een ionisatieprobleem.
Kijk eens of de ketel wel of niet ontsteekt.
Doet hij dat niet is het de ontsteekplug die niet werkt.

Geeft hij direct na het onsteken dit aan of duurt het nog enige tijd?

Mocht je een servicecontract hebben bel je deze toch gewoon.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Dat klopt CH

maar :
Hij geeft aan dat de boel uit elkaar klapt dus ontsteken doet hij wel.

Gas lucht meng verhouding staat vermoedelijk niet goed.
 

Joostdw

  • #5
Obelix2 schreef:
Ik denk dat Uw toestel heel zwaar toe is aan een onderhouds beurt.

Vermoedelijk een verkeerde gas/lucht mengverhouding of het toestel is intern ZWAAR vervuild.

Ionistatie pen defect, of opgebrand in de loop der jaren.

Wanneer was het laatste onderhoud?
Want zoiets heb ik van een NEFIT nog nooit gehoord.
Dat is nu net het probleem. Mijn (erkende) installateur kent dit ook niet. Het toestel wordt jaarlijks onderhouden middels een service contract.
Wat misschien ook nog kan helpen. Wij stoken op propaan uit een tank. (buitengebied)

In mijn boekje staat bij 6A ook "er treed geen ionisatie op, de ventilator draait niet." Dat kan wel kloppen want de pijp ligt er dan af.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Tyd om de fabriek in te schakelen.!!!!!!!!

KLUS forum geen info forum

Laat Uw installateur contact opnemen met de fabriek
 

Chathanky

  • #7
Als de rubberen buis los komt tussen brander en ventilator is het ook niet zo gek dat er geen vlam meer is.
Die pijp moet wel deugdelijk gemonteerd zitten.
 

Joostdw

  • #8
Obelix2 schreef:
Tyd om de fabriek in te schakelen.!!!!!!!!

KLUS forum geen info forum

Laat Uw installateur contact opnemen met de fabriek
Dat zal dan ook wel gebeuren.

Groet Joost
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Wat vaak gebeurd als de slang van de aanzuigbuis van de ventilator af klap en dat met een knal gepaard gaat, het mogelijk kan komen door het aanzuigen van de eigen verbrandinggassen.

Dit gebeurd het vaakst bij de toestellen die werken op propaan.

Als de pijp op het dak onder overdruk van de wind kan komen te staan, is het mogelijk dat de verbrandingsgassen weer worden opgezogen het gevolg is dan een explosie dat de slang eraf klapt.
(vaak staat dan de pijp wat verder aan de dakrand of op in beschutte hoek)

U kan voor tijdelijk proberen de luchtaanvoerbuis van de ketel los te maken en te kijken of het dan over is, het toestel zuigt dan de lucht uit de opstelllingsruimte vandaan, zorg dan wel voor voldoende toevoer van lucht naar de ruimte waar de ketel is opgesteld.(deur of raam open)

Als het dan over is zal mogelijk de pijp op het dak verplaatst moeten worden, of alleen de lucht aanzuiging van de ketel op een andere plaats naar binnen moeten gaan komen.

Vr Gr en succes ermee
 

Panic

  • #10
Ik ben deze storing 1 keer in de praktijk tegengekomen bij een toestel op aardgas.

Hier was het afstellen van de gas/lucht verhouding en het vervangen van de gloeiplug de oplossing.
 

Joostdw

  • #11
Bedankt voor de reacties. Morgen komen ze wederom en zal ik ze wat suggesties aandragen indien ze zelf nog geen oplossing /idee hebben.

Hartelijke groet,

Joost
 

Chathanky

  • #12
Als het zoals cvolieboy zegt gepaard gaat met een knal vermoed ik eerder een vorm van backfire. Dit zal aangezien het pas optreed naverloop van tijd kan het te maken hebben met het branden op laaglast.
De restrictie zorgt er mede voor dat de snelheid van het brandbare gas vertraagt.
Als het zeer traag stroomt dan haalt de vlam de stromingsrichting in.
De meeste propaanketels hebben daarom ook een hogere minimale modulatievermogen om dat te voorkomen.

Afstelling van het gasblok kan ook nog het probleem zijn.
Met het plaatsen van een nieuwe ventilator kan de opbrengst van de ventilator anders zijn dan met de oude.

We horen de afloop wel als Nefit zelf langs is geweest. Hier moet je zelf niet aan sleutelen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Obelix2 schreef eerder:
KLUS forum geen info forum
Jammer dat er dan toch nog mensen blijven beantwoorden.
Ik lees regelmatig verwijzigingen van beantwoorders naar de regels, de volgende stap zou kunnen zijn dat de vaste beantwoorders zich er ook aan houden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu