Storing F HI Agpo Econpact

Jaap Jansen

  • #1
Heren,

Ik heb de volgende vraag:

Wat betekent de F HI code?

Het volgende heeft zich voorgedaan:

Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen. Dat betekent warmwaterleiding verleggen. Dus water afgesloten, ketel niet uitgezet......stom.... Aldus waterleiding door geslepen. Stop solderen op openwaterleiding, geen warmwaterkraan opengezet dus druk opbouw in leiding. Wel kraan opengezet soldering gelukt.

Maar nu.... de thermostaat was niet meer in te stellen. Ik heb daarop de stekker van de ketel eruit getrokken. En opnieuw erin. Het volgende gebeurd op dat moment:

De ketel start op, geeft code F HI. en de ketel begint te verwarmen. Enige seconden ongeveer 10 sec. later slaat de ketel af. Wanneer ik dan opnieuw de stekker uit en indoe....hetzelfde verhaal. Opstarten, storing, verwarmen, afslaan.

Wie kan mij helpen? Type 127c
 

Ketelpak

  • #2
Jaap
Het is normaal dat je dit ziet.
Dat zie je als de ketel opnieuw spanning geeft.
Maar daarna moet hij wel doorstarten.
Geeft hij daarna een fout code?


Zie je de gloeiplug gloeien? (voordeksel verwijderen)
 

MarcoDezicht

  • #3
Wat bij mij bekend is met agpo kan het nog wel eens uit maken of je de steker omdraait.
Het toestel kan wel eens fase gevoelig zijn.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Jaap Jansen,

Hierbij de programma loop zoals de fabriek opgeeft.

Opstartcyclus
1. De stekker wordt in het stopcontact gestoken.
2. De ventilator (16) draait ca. 45 sec. op het
maximum toerental. (aanduiding FHI);
3. Tegelijkertijd draaien de beide pompen (32 en 130)
(30 sec. aan, 15 sec. uit)

Gaat het toestel wel branden of hoor je alleen de pompen maar draaien en denk je dat het toestel brand?

Wat is de code nadat de cyclus voorbij is ?

Afhankelijk van de omstandigheden, eindigt het opstarten
in de volgende situatie:
-0- standby (ruststand);
-t- werking voor tapwater (ook opwarmen voorraadvat)
-c- werking voor de cv-installatie;

Ik hoop dat je hier ook wat aan hebt

sucses ermee
 

Jaap Jansen

  • #5
:D

Het is opgelost!

De CV-ketel werkt in combinatie met een mechanische ventilatie. Deze ventilatie, OPTIFOR, regelt ook de toevoer van lucht aan de CV. Bij onvoldoende luchttoevoer schakelt de OPTIFOR de CV uit.

Nu blijkt dat door mijn verbouwwerkzaamheden de filters van de OPTIFOR erg vervuild waren door bouwstof. Kortom filters schoongemaakt en de CV kon weer voldoende ademhalen en werd niet meer uitgeschakeld.

Kortom de storing lag niet in de CV maar in de MV!

Met een beetje geduld los je het probleem op.

Bedankt voor jullie inbreng, de CV voerde namelijk wel de juiste opstartprocedure uit.

Groet,

Jaap Jansen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoi Jaap,

Fijn dat het gelukt is en bedankt voor de terugkoppeling naar ons.