Storing Atag Blauwe Engel..

Hanwa

  • #1
Heb een cv ketel....Atag Blauwe Ebgel en deze geeft een storing aan "BL -12".
Wat voor storing is dit?


gr.
H
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Blauwe engel. Leuk
Maar welk type?
 

Hanwa

  • #4
Hallo,

Het is type: S-HR 51

Atag S-HR/S-HR-T

met vr gr.
Han
 

Hanwa

  • #5
Hallo O,

Het is type S-HR 51

Atag S-HR/S-HR-T.


met vr. gr.
Han
 

Hanwa

  • #6
Hoi Obelix,

Dank voor je snelle reaktie...
Wat kan ik hieraan doen?

De ketel herstelt de foutmelding zelf steeds..

met vr gr.
Han
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Het kan zijn dat 1 of beide sensoren afwijken.
het kan zijn dat jou toestel zijn warmte niet goed kwijt raakt.
boiler verstopt bijvoorbeeld.

gezien de leeftijd en de investering zou ik er goed over nadenken wat je gaat doen als blijkt dat het de sensors niet zijn.
 

Hanwa

  • #8
Hallo O.

Dank voor je snelle en duidelijke reaktie..

Deze ketel staat hier al geruime tijd ja..1999...
Vorig jaar een nieuwe wisselaar laten plaatsen..
Nu dit...

Jij geeft aan, dat als het niet de sensoren zijn..maar een andere oorzaak zoals jij die aangeeft zullen de kosten dermate hoog zijn..dat aanschaf van een nieuwe wellicht wenselijk is..

Hoop dat je nog één keertje wilt reageren.

met vr gr.
Han
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Dan kom je al snel op een verstopte boiler terecht
Of een verkalkte boiler
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Vorig jaar een nieuwe wisselaar laten plaatsen...
Hmm. Om nu in een 13 jaar oude Blauwe Engel een nieuwe wisselaar te zetten, vind ik al niet echt verantwoord.

Het lijkt er inderdaad op, dat nu je boiler aan de beurt is.
 

Hanwa

  • #11
Hallo Hessie,

Wat is jouw advies,wanneer blijkt dat er problemen zijn met de boiler.


hoop op een snelle reaktie

met vr gr.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Zou nu vakkundige hulp er bij halen.
Gezien het feit dat je vorig jaar voor toch wel aardig wat geld de wisselaar hebt vervangen zou ik als blijkt dat de boiler verstopt zit die eerst eens schoon maken en anders vervangen.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #13
Wel eens de water filter op de retourleiding naar de ketel gereinigd ?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Begin gewoon bij de basis:
de 3-wegklep!!
als deze blijft hangen, is de stroming zover geremd
dat hij zijn vermogen niet kwijt kan, gevolg BL12.
En anders aanvoer en retoursensor tegelijk vervangen,
als je net een nieuwe wisselaar erin hebt zitten, dan
heb je al de nieuwe generatie wisselaar erin zitten,
en deze zijn gewoon zeer goed, draaien al vanaf 2006
probleemloos.
Dit betekend dan dat je het volgende er nieuw in hebt:
- wisselaar
- condensbak
- brander
- brander bovendeksel
- ontsteekpen

Dus zorg voor een goede diagnose van de staat van de
ketel, dan weet je of het de investering nog waard is
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #15
Dat filter in de retour wat Mobel noemt is onder deel van die basis Dexter...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #16
Ja en nee, ja, hij zit er en die kan je controleren,
maar dan geeft hij ook BL 11 cv-zijdig, en nee,
tot op heden nog nooit een vervuilde filter gezien
ook niet na 17 jaar bij sloop ketels...die kans is
mijn inziens erg klein als oorzaak
 

Tumkie

  • #17
Verstopte filters op de retourleiding Cv kom je toch regelmatig tegen hoor indien de installatie niet gespoeld werd tijdens renovatie...
 