Smeg aansluiten op perilex - juiste aansluiting

John1000

  • #1
Hallo

Na lang zoeken op deze site, ben ik er nog steeds niet achter hoe ik nu precies de Smeg oven van mijn dochter moet aansluiten aan de achterzijde van de oven.

In de meterkast heb ik een fornuis automaat van 2x16A aangesloten , dit is een zogenaamde ABB Haf Flexomaat, en daar begint dus het probleem mee de standaard aansluiting is dus anders dan met een normale groepenkast.
Normaal zijn de nul en de fase van bijde automaten doorverbonden maar bij de ABB flexomaat krijg je dan sluiting, dus het geheel is volgens bijgevoegde foto aangesloten.



wanneer ik N1 en L1 meet geeft deze 220v
bij N2 en L2 geeft deze ook 220v
bij L1 en L2 geeft hij 400v
De meterkast is 1 fase

kan iemand mij vertellen wat de juiste aansluiting is van de 5 aderige draad op de Smeg oven ?


 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Als de groepenkast 1-fase is en je meet ergens 400 V, dan is er behoorlijk iets mis mee. Haal eens voorzichtig het deksel los en maak een foto.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Ook handig het aansluit vermogen of type nummer van de oven te weten...
 

John1000

  • #4
Een foto heb ik niet maar op plaatje 3 staat exact hoe ik het heb aangeloten, dit komt dus overeen met de aansluiting in de wandcontactdoos.

Het type nummer is Snl926ma9 vermogen is 4,3kw.

Het gaat om een nieuwbouw huis, de electricien van de bouw is langs geweest om 1 en ander te controleren, en deze zij dat alle aansluitingen in de meterkast en in de wandcontactdoos goed waren aangesloten.
Volgens de electricien was het correct dat op L1 en L2 400v staat.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Je elektriciën zou gelijk kunnen hebben met de 400 V, maar dan heb je geen éénfasekast. Waarschijnlijk heb je de kookgroep nu aangesloten op twee verschillende aardlekschakelaars.
Zonder foto van de groepenkast komen we niet vooruit.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
wanneer ik N1 en L1 meet geeft deze 220v
bij N2 en L2 geeft deze ook 220v
bij L1 en L2 geeft hij 400v
De meterkast is 1 fase
Zoals eerder aangegeven: dit kan niet.
Er staan niet bij wat N1 ten opzichte van N2 is (linksboven / rechtsboven).
Kun je jezelf overtuigen van het volgende:
N1 ten opzichte van N2 is vrijwel nul (linksboven/rechtsboven)
N1 ten opzichte van L2 is vrijwel 230V (linksboven / rechtsonder)
N2 ten opzichte van L1 is vrijwel 230V (rechtsboven / linksonder).
Alleen als je zeker weet dat bovenstaande klopt, maakt het niet uit of er een 1 of 3 fase systeem is. Gebruik dan de middelste tekening van het fornuis, maar gebruik in tegenstelling tot de tekening twee nuldraden.
Weet je zeker dat de metingen kloppen, dan dus aansluiten:
N1 = linksboven = grijs op punt 4
N2 = rechtsboven = bruin op punt 5. Dus géén brugje tussen 4 en 5.
L1 = linksonder = zwart op punt 1 met een brug naar punt 2
L2 = rechtsonder = blauw op punt 3.

Bij twijfel of afwijking van wat hier te meten is: niet zo aansluiten en iemand met kennis van zaken ter plekke laten kijken, of afwachten wat de reactie op een foto van de (hele) meterkast is.
 

John1000

  • #7
Hierbij alvast een foto van de meterkast (toen er nog geen fornuisgroep in zat )
Morgen komt de foto van de complete open kast.

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Dit is in ieder geval een driefasenkast.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Wat een raar plaatje trouwens, dat laatste plaatje in de topicstart:


Blauw als fase L2???

Sowieso, volgens het onderschrift is het "aangesloten met VD draad", wie heeft die nou ooit in het grijs? En zwart 2,5mm2?

Normaal wordt zo'n aansluiting gewoon bedraad met 2x blauw en 2x bruin. De reden voor deze kleurcodering kan eigenlijk alleen zijn dat er kabel is gebruikt, maar dan vind ik de volgorde hoe het zit aangesloten nogal vreemd...
 

John1000

  • #10
XanderH u heeft gelijk, de bedrading meterkast-wandcontactdoos is inderdaad 2x blauw 2x bruin 1x geel/groen
Het plaatje heeft eigenlijk betrekking op de pyrilexstekker die naar de oven gaat, die is bedraad volgens die kleurcode.
 

John1000

  • #11
Hierbij dan de fotos van de open meterkast.
Rechts is de kookgroep en links zit ook nog een extra groep.


Het is idd een 3 fase kast, vandaar de 400v

De meetwaarden tussen N1en N2 = 0 volt
N1 en L1 is 234v
N2 en L2 is 234v
L1 en L2 is 400v

Dus ik kan het aansluitschema van Avandijk aanhouden.
 

John1000

  • #12
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Dat zal waarschijnlijk wel werken maar netjes is anders. Gebruikelijk is om blauw en grijs van het aansluitsnoer voor beide nullen te gebruiken en zwart en bruin voor beide fases.
 

John1000

  • #14
Ik ga morgen de kleuren veranderen, dan is het allemaal volgens de regels, staat wel zo netjes idd.

Ik zal binnenkort laten weten of alles naar behoren werkt, waarschijnlijk wordt volgende week donderdag de oven geleverd.

Iedereen bedankt voor het meedenken.
 

John1000

  • #15
Heb vandaag de pirilex stekker met snoer op de Smeg aangesloten, en alles werkt perfect 8-) geen vuurwerk in de meterkast, heb alles even getest en alles werkte naar tevredenheid.

Iedereen bedankt voor de prettige medewerking.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu