Rookgasafvoer ketel

Binnenvaarttaal

  • #1
We zijn onlangs verhuisd naar een huis met een AWB Thermo-master 23.19 WT. Aan de bovenzijde van dit apparaat zitten twee aluminium 'buizen'.

De ene gaat naar middenboven, blijft koud, heeft kniebochten van dun materiaal en is op de verbindingen afgetaped met zilverkleurige tape.
Het zal dus de luchtaanvoer zijn.

De tweede gaat naar linksboven, wordt heet, heeft kniebochten van dik materiaal en zal dus de rookgasafvoer zijn.

De verbindingen tussen de verschillende delen van de pijp zijn niet afgetaped. Bestaat er geen hitte bestendige tape?

Maar waar het me eigenlijk omdraait zijn de verbindingen. Het bredere deel van de buis, de mof, is van de ketel AF gericht, dus de delen zijn tegen de stroming van de afvoergassen in, in elkaar gestoken. Indachtig hoe men een regenpijp plaatst, lijkt me dit niet de juiste manier.
Wordt de rookgasafvoer op deze manier niet nodeloos gehinderd?
Bestaat er geen kans dat er rookgassen langs de kieren de woonruimtes ingeblazen worden?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Dat is de rookgas afvoer buis, die zit goed zo.
Aan de binnenkant zitten in die verdikkingen rubber ringen, ook wel lip ringen genoemd.
Nee die hoef je normaliter niet af te tapen.
Je kunt, als je het echt niet vertrouwd met een spiegeltje langs de verbindingen gaan beslaat het spiegeltje dan is een ring kapot.
Anders is alles ok.
 

Binnenvaarttaal

  • #3
Bedankt, dan kan ik weer gerust slapen.
 