Rookgasafvoer en luchtafvoer

Martijnvm

  • #1
Hallo alllemaal,

Ik wil een rookgasafvoer en luchtafvoer van een afzuigkap horizontaal naast elkaar naar buiten voeren.

Is er een minimale afstand tussen de twee buizen waar ik rekening mee moet houden? Misschien dat de afvoeren elkaar kunnen tegenwerken?

Alvast bedankt!
 

Fiesiekus

  • #2
Rookgasafvoer van een CV-ketel? Hoogst waarschijnlijk zit er een terugslagklep(je) in/voor het kanaal v.d. afzuigkap? Dat is meer dan afdoende tegen rookgassen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Wanneer het een rookgasafvoer van een c.v. ketel is met dubbele pijpen zou ik het niet doen.
De filter van de afzuigkap houdt niet alle vet tegen en de ketel kan dan vette lucht en tevens gedeeltelijk verbrande gassen aanzuigen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Als het een gesloten toestel kan het niet.

Bij een open toestel is het geen probleem.
 

Fiesiekus

  • #5
Bij een gesloten ketel zitten aan- en afvoer ook bij elkaar.
 

Ketelman

  • #6
Wat Utreg (en Jan ook al aangaf) is dat als een toestel buitenlucht aanzuigt hiermee ook het vet van de afzuigkap wordt aangezogen met alle vervuilende gevolgen vandien.
Ik kan ook niet zeggen hoever een gevel doorvoer van een ketel (luchttoevoer/rookgasafvoer) van een uitblaas van de afzuigkap moet zitten maar houd hier afstand van.
 

Fiesiekus

  • #7
Als er zoveel vet in de uitlaat van een afzuigkap zou zitten, zouden de buizen na de kap vol zitten en de vetpegels aan de uitlaat hangen. En bij circulatiekappen zou dan de vette lucht weer de keuken ingeblazen worden zodat de muren glad van het vet zouden zijn. Kom nou! Nog afgezien van de verdunning in de buitenlucht voordat je weer bij de inlaat van de ketel bent; is het eventuele vet allang al neergeslagen of verdund.

En wat de verbrande gassen betreft: dan heb je meer last van uitlaatgassen van het autoverkeer in de straat dan van die paar fornuisbranders die een uurtje staan te branden. Alsof een CV-ketel niet bestand is tegen verbrande gassen en/of vette lucht (magere lucht beter?).
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
:shock:
 

Martijnvm

  • #9
Het gaat om de rookgasafvoer van een geiser met een open systeem hij haalt de aanvoer dus uit de ruimte
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Dat kan dus niet, een open verbrandingstoestel zal ten alle tijde boven het dak moeten uitmonden.

Lees de installatie voorschriften van het betreffende toestel.

Open toestellen vallen met hun uitmonding altijd in het vrije uitmondings gebied en dat kan nooit in de gevel zijn, wat u voorsteld kan en mag dus niet.

Vr Gr en succes met een betere oplossing.
 

Emil

  • #11
Het gaat om rookgas afvoer en lucht afvoer wat is het probleem het kan mekaar niet beïnvloeden.
Ze zuigen beide af :?:
 

Fiesiekus

  • #12
Ze blazen beide naar buiten, bedoel je?
Wat Cvolieboy bedoelt is dat de geyserafvoer aan de bepaalde installatie-eisen qua uitmondingsplek moet voldoen!
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #13
Het gevaar is dat de rookgasafvoer in de gevel niet goed zal werken, waardoor de rookgassen in de ruimte terecht kunnen komen, er slechte verbranding plaats gaat vinden en de waakvlam bijvoorbeeld vaak uit zal waaien.

Er ontstaat dan een gevaarlijk situatie. Niet doen dus die rookgasafvoer door de gevel, of je moet kiezen voor een gesloten toestel.
 

Emil

  • #14
Ok ik snap het :lol:

Dus dan zou je lucht afvoer van de afzuigkap langs de gevel een stuk om hoog moeten brengen liefst boven het dak uit. :?:
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #15
Nee, ik geloof niet dat je het begrepen hebt. De doorvoer van de geiser mag bij een open toestel nooit op de gevel uitmonden. er ontstaat dan eenvoudig weg te weinig trek en ook is er grote kans op terugslag. Of die afvoer van de afzuigkap er nu wel of niet is maakt daarvoor niet uit.

Je zult dus of een gesloten geiser moeten toepassen, of kijken of je binnen de geldende voorschriften een goede rookgasafvoer kunt maken die boven het dak uitmondt.
 

Chathanky

  • #16
Ook als het gaat om een geiser met ventilator? :denk:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Open geiser met ventilator :denk: :mrgreen:

Pas de voorschriften van het betreffende toestel toe, probleem opgelost :?:
 

Martijnvm

  • #18
Bedankt voor alle reacties.

Het betreft een geiser zonder waakvlam, met stromingsbeveiliging en verbrandingsgassensor. Over de veiligheid zit ik dus niet zo in, meer over de trek in de afvoer.

Aangezien de geiser in de keuken van een appartement hangt is een uitmonding boven het dak niet mogelijk.

Kan de uitmonding van de afzuigkap de trek in de rookgasafvoer beinvloeden? Zo ja, wat is de minimale afstand tussen de twee uitmondingen?
 

Fiesiekus

  • #19
Ik geef het (weer) op.......... :cry:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #20
Het laatste wat er over te zeggen is dat u met gas bezig bent en dat er in Nederland voorschriften voor zijn.

Als u in een appartenment gebouw op deze manier bezig gaat bent u en gevaar voor de buren.
U heeft te maken met de vereniging van eigenaren, ook deze moeten hun toestemming geven.

U moet met dit soort geknoei echt gaan stoppen omdat daardoor nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren.

Haal er in dit geval een deskundige bij en laat die vertellen wat wel en absoluut niet mag en houd u daar dan ook aan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu